Détecteur infrarouge 360° standards

Résolu
JRV - 15 mars 2012 à 12:27
 jrv84 - 20 mars 2012 à 19:09
Bonjour,
j'ai acheté un détecteur et je n'arrive pas a comprendre le branchement;
je voudrais effectuer ce branchement avec un inter.

4 réponses

jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 767
15 mars 2012 à 13:50
Bonjour,
Montrez-nous les bornes de branchement vous aurez un réponse peut-être plus rapide.
Cdlt,
1
Bonjour Daniel 26

j'ai envoyé par retour du mail un scan des bornes de branchement
de mon détecteur.(www.linternaute.com).
on ne m'a pas encore répondu.??

Quoi qu'il en soit,
merci a daniel 26

(JRV84)
1
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 767
16 mars 2012 à 13:20
Bonjour,

Pour envoyer des photos vous prenez l'hébergeur de votre choix , et vous gardez bien le lien que vous posterez avec votre message:
https://www.imagup.com/ https://www.cjoint.com/ https://zimagez.com/ https://www.mediafire.com/ http://www.imagilive.com/fr/index.xml
0
rambert24410
20 mars 2012 à 14:31
bonjour !
sur tous les detecteurs tu as 3 bornes 1 borne N pour le neutre ( fil bleu ) 1 borne L ( fil rouge ou marron )c'est deux bornes sont l'alimentation de ton detecteur et 1 borne L' qui est ton retour lampe !
dans tonc cas tu envoie 3fils 1 Neutre (bleu) 1 L phase (marron ou rouge)
et un noir L'. le l' tu l'envois a ton inter et de l'inter tu le renvoi a ta lampe
1
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 767
20 mars 2012 à 15:47
Bonjour,
Il en existe sans neutre , mais pour cela, il faut respecter une puissance minimale d'utilisation.
Cdlt,
0
bonsoir,

comme cela c'est clair(cool).
Merci a daniel26

Cordialement

jrv84
1