Raccordement d'un lave-vaisselle industriel (7,5 Kw) en 3x220 V

Résolu/Fermé
TIGEROYAL - 18 avril 2012 à 19:35
 jf - 17 déc. 2017 à 12:30
Bonjour,
Quel diamètre de câble dois-je utiliser pour raccorder un lave-vaisselle industriel d'une puissance de 7,5 Kw? Avec quel ampérage dois-je protéger le circuit?

7 réponses

sebastien2419 Messages postés 9 Date d'inscription jeudi 19 avril 2012 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2012 5
19 avril 2012 à 22:00
P= U*I pour du mono
P= U*I * racine de 3 pour du tri
P = puissance
U= tension
I= intensité

Trouve l intensité et sa te donnera le diamètre du câble
10 ampère 1,5 '
16 ampère 2,5'
20 ampère 2,5' pour un circuit unique un seul appareil branché
32 ampère 6'
Par habitude 7,5kw en mono je mettrais du 6 carré protégerai en 32 A
Pour du tri du 2,5 suffit protéger en 20A pour ton lave vaisselle
À mon avis 3x 220 existe plus sauf cas particulier
Cela est donc du mono
Chose importante attention à la longueur du câble au dessus de trente metres fait appel à un magasin pro car il va falloir prendre une section plus importante sinon le câble risque de chauffer la manière de le pauses et aussi importante pour les très longue distance
7
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 935
19 avril 2012 à 12:27
bonjour

un petit soucis avec votre énnoncé de question.

soit vous avez 3 fils + la terre et donc ce n'est pas du 220 V mais du 380
soit vous avez 4 fils + la terre et donc vous avez 308 entre les phases et 220 v entre chaque phase et le neutre
2
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
20 avril 2012 à 16:37
Bonjour

Câble 5G2,5 en U 1000 R2V pour du cable rigide et HO7 RN-F pour du souple

Disjoncteur tétrapolaire 4 X 20 A courbe C
2
merci pour l'info technique je vais suivre tes conseils
0
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 935
19 avril 2012 à 22:16
pour ma part, lave vaisselle industriel donc j'opterai plus pour un tri ou tetra qu'un mono...
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
sebastien2419 Messages postés 9 Date d'inscription jeudi 19 avril 2012 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2012 5
19 avril 2012 à 23:03
Industrie ne veut pas dire tri ou tetra sistematiquemenrt
On as aussi du mono la même machine peur être vendu avec plusieurs possibilités de tension
0
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 935
19 avril 2012 à 23:16
tout a fait d'accord mais quand dans la meme question on trouve les mots "industriel" "3X" et "7.5 kW", ca fait plus penser a du tri...
0
beau debat mais on ne sais tjs pas si c est en france ou a l etranger et si c est la machine qui est en 3x220v ou l alimentation secteur
et comme tigeroyal pose la question j ai des doutes sur ses capacites?? il faudrait qu il nous precise car sinon en 3x220 il faut doubler les sections
@++
0
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
20 avril 2012 à 05:18
Bonjour,
Il s'agit de la Belgique, identique au réseau français.
Cdlt,
0
sebastien2419 Messages postés 9 Date d'inscription jeudi 19 avril 2012 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2012 5
20 avril 2012 à 13:52
3X220 existe plus en France depuis belle lurette ni en belgique d ailleurs
3x 380 ou 3 x 400
Peut tu donner la couleur des fils s il te plaît pour nous éclairer
0
sebastien2419 Messages postés 9 Date d'inscription jeudi 19 avril 2012 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2012 5
20 avril 2012 à 13:56
Si c un vieux lave vaisselle qui est en tri 220v t marron ou faut que tu mette un transfo mais la c plus la même histoire