Bonjour, je dois relier mon tableau électrique a mon compteur provisoire de chantier, j ai une distance de 35.00 ml entre les deux , si j en réfère aux échanges que j ai lu ,il me faudrait un 16 ² ?
autre question, j ai posé des halogène basse tension au plafond en serie ( 2 x 5 éléments) question, le raccordement entre les appareil sur fait par fil raccordés par dominos ou il existe un autre procedés.
merci de votre attention

3 réponses

3 fois 16² (phase, neutre, terre) en câble RO2V devrait suffire.
Perso, je n'aime pas les dominos qui se desserent par l'effet thermocouple. je préfére les bornes Ferrel (si vous en trouvez) ou les connecteurs automatiques (si vous en trouvez pour cette section). Sinon tant pis, si c'est pour du provisoire non fonctionnaire, dominos!
0
merci pour vos conseils
cordialement
0
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 934
19 nov. 2012 à 15:51
bonjour

vu que le cable est pour le raccordement entre le tableau electrique et le compteur de chantier, un 2x16 mm² suffira, vu qu'il n'y a pas de connxion de terre dans le compteur edf.
rien ne sert de payer un troisieme fils qui ne servira a rien