Augmenter la presson chaudière Celtic 2.23

macom84600 - 29 nov. 2012 à 20:02
 macom84600 - 3 déc. 2012 à 19:22
Bonjour,

ma chaudière Celtic 2.23 FF HPS indique à peine 0.5 bar de pression. On me dit de "remettre de l'eau", mais il y a 3 robinets sous l'appareil, plus une vanne "quart de tour".

Quelqu'un peut il me dire quel robinet ouvrir pour remonter la pression à 1,5 bar?

Merci.
A voir également:

6 réponses

Bonsoir,

non le mano 'est pas bloqué: quand la chaudière ne tourne pas il tombe à zéro et monte doucement à 0.5 quand le chauffage tourne.
1
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 767
1 déc. 2012 à 05:55
Bonjour,
Repérez la vanne de remplissage en suivant le cheminement des raccordements
La vanne de remplissage doit être fermée en temps normal.
Elle relie le réseau au circuit de chauffage.
Si vous entendez l'eau passer, vous devriez la voir sortir quelque part.
Cdlt,
1
doc chaudière
30 nov. 2012 à 15:23
bonjour, le robinet a droite et au font de la chaudière (quart de tour)
0
Heu.... il faut l'ouvrir longtemps? Parce que j'entends bien un bruit d'eau passer, mais la pression n'augmente pas du tout....
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
doc chaudière
30 nov. 2012 à 19:46
bonsoir, votre manomètre est peut être bloqué (tuyau bouché par une saleté)
0
Pour info, ça peut servir à qqn d'autre: avant d'ouvrir la vanne quart de tour il faut aussi ouvrir le robinet le plus à droite, puis le refermer après!
0