Ma cheminée ne tire pas

alain327 Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 7 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2013 - 7 févr. 2013 à 14:25
alain327 Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 7 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2013 - 8 févr. 2013 à 12:03
Bonjour,

J'ai un insert "invicta" depuis 5 ans ,je suis obligé de mettre le tirage à fond et de la charger en bois pour quelle marche...
Dès que je coupe le tirage le feu s'éteint lentement même avec du bois très sec et de bonne qualité
En la ramonant ,le ramoneur m'a dit qu'il manquait un mètre de gaine dans ma souche...(gaine de 150...)
Est ce que le problème ne viendrait pas de là...

Longueur 6m00 de gaine au lieu de 7m00..
Merci de vos réponses

2 réponses

jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
7 févr. 2013 à 15:17
Bonjour,
Avez-vous une VMC ?
N'est-ce pas trop étanche aux entrées d'air chez-vous ?
Cdlt,
0
alain327 Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 7 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2013
7 févr. 2013 à 22:47
oui j'ai une V.M.C ,ma maison est isolé pur le chauffage électrique ;avec double vitrage...effectivement il n'y a pas d'entrée d'air isolation chauffage électrique,que je ne mets pas en route d'ailleurs car plein pieds 67 m2 et mon insert me suffit...mais le bois....il faut être tout le temps dessus pour pas que cela s'arrête...
0