Le disjoncteur saute lorcque je réenclenche un fusible

Résolu/Fermé
Papalord - 15 avril 2013 à 19:23
stf_jpd87 Messages postés 94721 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 16 avril 2013 à 07:40
Bonjour,
J'ai un fusible qui a cramer mais lorcque je remet un fusible neuf cela fait disjoncter pourkoi ?

3 réponses

stf_frmu Messages postés 43667 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 11 931
15 avril 2013 à 21:15
bonjour

car sur la ligne que protege votre fusible, soit vous avez un court circuit ou alors une perte a la terre...
0
stf_jpd87 Messages postés 94721 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 497
Modifié par stf_jpd87 le 16/04/2013 à 06:50
Bonjour

Il faut vérifier ce que vous avez sur cette ligne. Débrancher les appareil et les rebrancher les uns après les autres. Si le problème persiste vérifier les prises elles-mêmes et les dominos sur les boites de dérivations?
Cordialement
0
Mm lorsque rien est branché sur la ligne sa saute toujours.
0
stf_jpd87 Messages postés 94721 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 497
16 avril 2013 à 07:40
Comme je le dis ci-dessus contrôlez les prises et les boites de dérivations (répartiteur)
0