Doit-on passer les gaines sous ou sur le treillis ?

niebathe - 22 juin 2008 à 11:37
 Maind'or - 22 juin 2008 à 22:50
Bonjour, Nous sommes de faire construire notre maison. Notre électricien veut faire passer les gaines électriques sur le treillis. Notre maçon nous conseille de dire à l'électricien de faire passer les gaines sous le treillis. La dalle fera 12 cm. Quand pensez-vous? Quelles sont les normes? Merci
A voir également:

1 réponse

Bonjour, 1 - isolant au sol 2 - passages des gaines électriques, eau, etc... 3 - pose du treillis soudé 4 - Couler la dalle et relever le treillis souder avec un crocher ou un pied de biche. Ainsi, le béton passe dessous le treillis et celui-ci ne touche pas les gaines et pas de corrosion future.
0