Signaler

Comment construire une cheminée de cuisine ?

Posez votre question sabih - Dernière réponse le 29 déc. 2008 à 21:56
Si une cheminée est un élément décoratif, elle est aussi source d'aération interieure . Pour remplir ses fonctions à la cuisine, sa conception et sa construction doivent répondre à des règles précises et propres à chaque réalisation. Au-delà de la chaude qu'elle apporte la cuisine , l'installation d'une cheminée s'inscrit parfaitement dans une démarche en permettant l'optimisation complete. une cheminée de cuisine Le conduit de fumée - ne peut pas présenter d'étranglement - doit être aussi vertical que possible. Au besoin, utilisez des coudes arrondis - doit être suffisamment haut et doit être au-dessus de l'inclinaison de la toiture et autres obstacles afin d'éviter le refoulement calcul de débit d'air pour une cheminée Pour connaitre le débit d'air de votre cheminée, il faut multiplier la hauteur de la piéce par sa surface puis multiplier à nouveau ce résultat par 10. Le resultat est exprimé en m3/h. En effet, pour etre efficace votre cheminée doit pouvoir renouveler l'air 10 à 12 fois en 1 heure. Ainsi, pour une cuisine de 15m2 et une hauteur de 3m, la cheminée devra avoir un débit de 450m3/h (15x3=45, 45x10=450m3/h) il faut savoir aussi que si votre cheminée est en recyclage (pas d'évacuation sur l'exterieur de l'habitat) elle perd son efficacité. voissi la solution EXTRACTEUR INTRACTEUR de Gaine 125mm 150m3/h ( air ) Cuisine équipée d'une aération naturelle. Cette aération est généralement obtenue, soit par une ou plusieurs cheminées ou conduits d'évacuation par le toit, soit par des orifices d'aération dans la façade. L'air de la cuisine est aspiré mécaniquement et l'amenée d'air frais se fait par les orifices en communication avec l'extérieur (la cuisine est en sous-pression). Les valeurs indiquées peuvent être utilisées pour la ventilation au-dessus des appareils individuels au gaz naturel. TYPE DE CUISINE Hauteur du local en m. Nombre de renouvellements d'air par heure cuisine moyenne 3-4 30-20 pour restaurants, hôtels, cantines 4-6 20-15 grandes cuisines 3-4 30-20 pour cliniques, casernes, usines 4-6 30-15 cuis. diététiques 3-4 20-15 L'aspiration au-dessus de chaque appareil fait partie de l'aération générale, comme indiqué au tableau 1. Extraction par appareil Type Ventilation en m³ / h cuisinière 1 500 cuiseur 100 L 300 cuiseur 200 L 600 cuiseur 500 L 1 000 cuiseur 1 000 L 1 500 poële à frire basculante 1 500 par m² de surface au sol table chauffante 450 par m² de surface four de cuisson 1 000 par m² de surface percolateur 450 grill 3 000 par m² de surface marmites basculantes 10 L 200 m. b. 20 L 300 m. b. 50 L 500 savoir 'plus sabih.over-blog.com
Afficher la suite 
Utile
+2
moins plus
Bonjour, Même chose également. Cordialement, Olivier, savoirtoutfaire.com
Ajouter un commentaire
Utile
+1
moins plus
Bonjour, Idem post précédent Sls
Ajouter un commentaire

Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.

Vous n'êtes pas encore membre ?

inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !