Signaler

Questions sur les bouton poussoir et télérupteur ?

Posez votre question SY87 - Dernière réponse le 27 déc. 2005 à 23:29
Bonjour, J'ai trois boutons poussoir à monter avec un télérupteur. Dans les schémas que j'ai vu, les deux fils qui arrivent sur le 1er bouton poussoir repartent vers le 2ème bouton poussoir (idem du 2ème vers le 3ème bouton poussoir). Question 1 : est ce que je peux faire venir les fils du 2ème et 3ème bouton poussoir directement du télérupteur (des mêmes endroits que pour le premier) ? Question 2 : est ce que je peux dériver les fils partants du télérupteur pour aller vers les 3 boutons poussoir ? Question 3 : est ce que ces deux solutions sont à la norme ? Merci de vos réponses.
Afficher la suite 
Utile
+0
moins plus
Q1 oui tu peux tout a fait! si le bornier est assez grand pour accueillir plusieur fils. Q2 Dérivé? c'est le principe de fonctionnement du télérupteur. Q3 Et oui ya pas de soucis c'est aux normes