Signaler

Puis-je alimenter une PAC avec ce cable ?

Posez votre question coccigro - Dernière réponse le 18 nov. 2009 à 12:01 par ben4168
Bonsoir, Je vais faire installer une pompe à chaleur de 2 KWA et pour l'instant, je n'ai que le compteur de chantier pour l'alimanter. Pour amener le courant dans la maison, j'utilise un cable 3G2.5 à fils composés de plusieurs brins (un cable de ralonge, quoi) d'une longeur de 40 m. Sachant qu'il faudra aussi faire tourner la pompe du forage, (750w), est-ce que ce cable ne risque pas de fondre? D'avance merci.
Afficher la suite 
Utile
+0
moins plus
bonsoir vu la longueur, un peu faible...
Donnez votre avis
Utile
+0
moins plus
Bonjour, C'est un peu faible et qu'est ce qui fait? Je pense que 2KWA correspond à 2KVA Pour les 2 récepteurs il faut tenir compte du cos phi Il faut pompe à chaleur intensité 2000 divisé par 240 = 8.33 A soit 9 A,pompe 750 divisé par 240 = 4 A arrondis Total de l'ampèrage 12 A soit 15 A ,pour avoir de la marge. D'après PROMOTELEC pour une chute de tension de 2 % en mono L = 100/ S/I L = longueur ,S = section, I = intensité On tire S = L x I / 100 Donc il faut un câble de 3 G 6 mm² Salut
Donnez votre avis

Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.

Vous n'êtes pas encore membre ?

inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !