Puis-je alimenter une PAC avec ce cable ?

coccigro - 17 nov. 2009 à 19:44
 ben4168 - 18 nov. 2009 à 12:01
Bonsoir, Je vais faire installer une pompe à chaleur de 2 KWA et pour l'instant, je n'ai que le compteur de chantier pour l'alimanter. Pour amener le courant dans la maison, j'utilise un cable 3G2.5 à fils composés de plusieurs brins (un cable de ralonge, quoi) d'une longeur de 40 m. Sachant qu'il faudra aussi faire tourner la pompe du forage, (750w), est-ce que ce cable ne risque pas de fondre? D'avance merci.

2 réponses

bonsoir vu la longueur, un peu faible...
0
Bonjour,

C'est un peu faible et qu'est ce qui fait?
Je pense que 2KWA correspond à 2KVA
Pour les 2 récepteurs il faut tenir compte du cos phi
Il faut pompe à chaleur intensité 2000 divisé par 240 = 8.33 A soit
9 A,pompe 750 divisé par 240 = 4 A arrondis
Total de l'ampèrage 12 A soit 15 A ,pour avoir de la marge.
D'après PROMOTELEC pour une chute de tension de 2 % en mono
L = 100/ S/I L = longueur ,S = section, I = intensité
On tire S = L x I / 100

Donc il faut un câble de 3 G 6 mm²

Salut
0