bonjour,j'ai installé un rechauffeursur mon circuit piscine,je suis alimenté en 220 mono 12 kw 60 amp,mon réchauffeur a 4 resistances de 3 kw chaque alimentées en 16 carré un disjoncteur de 30 amp derriere un différenciel,dés que je mets en service le disjoncteur chauffe fort au bout de 15 mn,l'appareil fonctionne normalement mais je suis obligé d' arreter suite à echauffement,si quelq'un à une solution à me proposer ,merçi et bonne journée
Bonjour,
4 résistances de 3kw = 12 kw, soit 12000/220 = 55 Ampères
Vous avez un contrat de 60 A autrement dit un contrat propre au réchauffeur.
Vous faites passer 55 A dans une protection qui admet 30 A.
Il n'y a rien d'étonnant que cela chauffe, les contacts ne sont pas prévus pour cette intensité.
Vérifier en plus les connections de la protection ( trace de brûlé )
Une protection 30 A admet une puissance de 30x220=6600 W
Il faut remplacé la protection de 30 A par une de 60 A.
A+
bonjour
a mon avis votre disjoncteur 30ampere est mort, sinon il disjoncterai!
si vous avez 4 résistance de 3kw cela fait 60 A...donc votre disjoncteur 30A devrait lacher... et si votre différentiel est a 30A aussi, il y a de grande chance qu'il en est pris un coup aussi
Bonjour,
Ou alors, le disjoncteur a un seuil de déeclanchement elevé
(un 30 amperes ne saute pas des que l'on passe 30 amperes mais a plusieurs fois sa capacité et en un certain temps.
Il est vrai que 15 minutes au double ca fait un peu long quand même.
verifier le serrage des fils et des shunts (si il y en a)
voir quelle courbe il a
mais est-ce bien un disjoncteur 30 A et pas un interdifferentiel 30 amperes ?