Peut-on utiliser un DCL comme boîtier de dérivation ?

brico550 - 28 oct. 2010 à 21:28
 Paroroma - 28 oct. 2010 à 22:27
bonjour, Peut-on utiliser une dcl comme boitier de dérivation pour cabler un circuit d'allumage d'une lampe avec interrupteur simple. Arriver directement dans la dcl avec bleu sur lampe et rouge qui traverse et continue vers inter. Puis orange qui reviens vers lampe. Ceci pour eviter de descendre vers l'inter puis remonter vers la lampe. Merci bp pour vos réponses.
A voir également:

2 réponses

Bonjour A priori aucun problème, la DCL étant dans une boite de dérivation.
0
Bonsoir, C'est possible. Profitez-en pour passer un conducteur de protection (jaune/vert) même si il n'est pas raccordé pour le moment. A+