Pourquoi mon climatiseur chauffe par intermittence ?
rouki
-
11 janv. 2010 à 16:51
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 29 août 2011 à 08:53
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 29 août 2011 à 08:53
A voir également:
- Climatisation qui fait du froid par intermittence
- Climatiseur alpina avis - Meilleures réponses
- Plaque induction intermittence - Meilleures réponses
- Frigo qui fait du bruit par intermittence ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction qui chauffe par intermittence ✓ - Forum Electroménager
- Température de soufflage climatisation en froid - Forum Chauffage et climatisation
- Climatisation neuve ne fait pas de froid - Forum Chauffage et climatisation
- Climatisation mobile - Guide
3 réponses
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
650
29 août 2011 à 08:53
29 août 2011 à 08:53
Bonjour
Le sujet date un peu
C'est du fluide R410A qui est chargé dans cet appareil.
Le R417 est un fluide de substitution du R22 pour certaines applications en froid.
Le claquement est l'inversion de la vanne 4 voies pour dégivrer l'unité extérieure. La ventilation des 2 unités s'arrète et seul le compresseur continue à tourner pour envoyer des gaz chauds dans l'échangeur de l'unité extérieure pour la dégivrer.
Quand l'unité extérieure arrive à une certaine température, l'ensemble repart en fonctionnement normal.
Le sujet date un peu
C'est du fluide R410A qui est chargé dans cet appareil.
Le R417 est un fluide de substitution du R22 pour certaines applications en froid.
Le claquement est l'inversion de la vanne 4 voies pour dégivrer l'unité extérieure. La ventilation des 2 unités s'arrète et seul le compresseur continue à tourner pour envoyer des gaz chauds dans l'échangeur de l'unité extérieure pour la dégivrer.
Quand l'unité extérieure arrive à une certaine température, l'ensemble repart en fonctionnement normal.