Pourquoi ma chaudière Vaillant m'indique le défaut F24 ?

Posez votre question cloclo31 - Dernière réponse le 23 nov. 2010 à 18:30
J' ai une chaudiere murale de marque Vaillant à ventouse . De temps en temps le code F24 s' affiche . De l' eau s'écoule pars le purgeur de la pompe de charge du chauffage et la pression du circuit descend à 0.Que puis je faire?
Afficher la suite 
Utile
+2
moins plus
BONSOIR Vous devez vérifiez si le purgeur est bien fermé(d'où) fuite: Un manque de pression:montez la pression à 1bar5,pour cela il vous suffit d'ouvrir le robinet qui se situe sous l'appareil,une fois la pression atteinte fermé le robinet,(localiser la fuite). Cordialement jean-Paul