Pourquoi chaudière Calydra se met en sécurité mode mixte ?

valmar - 25 nov. 2010 à 18:33
 passelaigue - 26 nov. 2010 à 06:06
en mode mixte chauffage + eau chaude ma chaudière CALYDRA se met en sécurité intenpestivement, mais généralement au bout de 2 heures. En mode eau chaude seul c'est ok, en mode chauffage seul c'est OK, le dépanneur me dit qu'il faut changer ionisation + circuit imprimé , quand pense les spécialistes de ce forum . Mille merci !!!

4 réponses

Bonjour Premier point, changer de "dépanneur" Il se peut que la chaudière se mette en protection par surchauffe si la vanne trois voies ne se place pas correctement lors du changement de système de chauffage ne laissant pas passer assez d'eau. Mais il faudrait savoir à quelle moment elle déclenche pour être certain.
0
passelaigue
25 nov. 2010 à 19:24
bonjour,est-ce que le voyant défaut de flamme s'allume?si oui vérifier la ionisation avec un testeur en micro-ampère branché en série sur l'éléctrode de ionisation(de mémoire,minimum une douzaine de micro-ampère a l'allumage).vérifier aussi les éléctrodes d'allumage.mais je pencherais pour l'éléctrode de ionisation qui deviendrai déféctueuse à la chaleur au bout d'un certain temps.a+
0
Bonsoir En aucun cas l'ionisation est en cause puisque cela sert à controler la combustion, Rionel a raison sur ce point, cela peut etre effectivement un problème fonctionnel de vanne qui ferme partiellement le circuit et provoque un échauffement anormal de l'échangeur.
0
passelaigue
26 nov. 2010 à 06:06
bonjour,valmar dit que sa chaudière se met en sécurité donc il fait un reset et le seul reset sur la calydra et pour le défaut de flamme,c'est pour ça que je demandais si le voyant défaut de flamme s'allume.attendons la réponse a+
0