Faut il 2 disjoncteurs au tableau pour un chauffe eau ?

Posez votre question nunux69 - Dernière réponse le 16 sept. 2008 à 11:44
bonjour, un electricien vient de modifier mon tableau éléctrique afin que je puisse y relier mon chauffe eau electrique. Il a rajouter 1 commutateur jour/nuit et 1 disjoncteur de 16A Comme il doit me refaire entierement le tableau prochainement afin de le mettre "aux normes" j'ai regardé les critères de la norme NF C 15-100 et j'ai vu sur différents sites internet qu'il est schématisé 1 disjoncteur de 20A pour protection du circuit et 1 disjoncteur de 2A pour protection de la ligne pilote. http://img507.imageshack.us/img507/8886/tableauelecse0.jpg Est ce une obligation de la norme NF C 15-100 d avoir cette protection de ligne pilote 2A ou est ce une préconisation ? Si quelqu'un peut me le dire afin que j en sois sure pour le signaler a l electricien des qu'il reviendra pour qu'il n oublie pas de le mettre ;) merci d avance.
Afficher la suite 
Utile
+0
moins plus
bonjour Oui, la protection de deux ampères est indispensable, elle protège la ligne pilote signal jour/nuit du compteur EDF
Ajouter un commentaire
Utile
+0
moins plus
merci pour cette confirmation