Bonjour,
Récup des documents OK
Pour ne pas aggraver le torticolis (ah les Femmes) copie et redressement des images (pas fiscal).
Pour le contacteur, il te délivre 3 contacts « secs » (ce qui veut dire sans potentiel électrique)
En cas de manque de pression
Entre 1 et 2 , 3 4 , et 5 6
Si pas de pression il ferme les contacts (2 a 2)
Si l’électricité est souvent représentée par des débits d’eau pour se faire une image
Le terme fermer en électricité est un peu trompeur c’est l’inverse d’un robinet
Quand on ferme un circuit la courant passe
Quand on l’ouvre le courant ne passe plus.
Sur le boîtier de « protection:
Tu as tout a fait a droite du bornier les 2 bornes de « télécommande basse tension
Dessus, actuellement tu dois avoir un « strap » (un pontage de quelque sorte qui relie les deux)
Tu le retires et tu mets a la place 2 fils venant de 1 2 ou de 2 3 ou de 34.
Voila si tout est alimenté correctement ca doit marcher.
Euh pour la prise électrique attention pas trop près de l’eau.