Signaler

Pouvez vous me depanner pour un probleme pompe a eau ?

Posez votre question jmguerr - Dernière réponse le 22 juin 2011 à 14:27
bonjour j ai une pompe a eau avec surpresseur pour alimenter les wc , machine a laver et jardin .j arrive a amorcer la pompe le reservoir se remplit mais la pompe tourne en continu . pouvez vous me dire de quoi cela peut venir ???? merci d avance
Afficher la suite 
Utile
+5
moins plus
Pour le réglage du contacteur manométrique, suivant le model mais bien souvent il faut régler la coupure et ensuite la bac ( écart entre coupure et enclenchement). Le meilleur réglage est 4Kg en coupure et 2kg enclenchement mais surtout pensez a vérifier la pression d'air dans le ballon qui doit être 300gr d'air a vide d'eau en dessous de l'enclenchement de la pompe ( pour un enclenchement a 2kg il faut 1.7kg d'air).
Ajouter un commentaire
Utile
+2
moins plus
OUI IL Y A UN CONTROLE DE PRESSION A 2.5 BARS . COMMENT PUIS JE SAVOIR A COMBIEN LE PRESSOSTAT EST REGLE ET PUIS JE LE REGLER MOI MEME ?? MERCI
Ajouter un commentaire
Utile
+2
moins plus
Bonsoir, Veuillez éviter les majuscules ça sera mieux ainsi. Vous répondez qu'il y à un contrôle de pression à 2,5 bar : S' il s'agit des indications données par l'aiguille d'un manomètre en bon état et que la pompe ne s'arrête pas: Il peut y avoir une prise d'air en amont, fuite sur partie utilisation, Est-ce une pompe à turbine ou à piston ? A+,
Ajouter un commentaire
Utile
+1
moins plus
Bonsoir il doit y avoir dans la pompe un clapet qui ne doit peut etre pas fonctionner.
Ajouter un commentaire
Utile
+1
moins plus
vous faites remplir la cuve et sur votre préssostat vous voyez plus et moins vous tournez coté moins elle va s'arreter et la c'est bon faites quand meme un controle en vidant la cuve pour la faire declancher votre pompe elle doit s'arreter moi ca a marcher mais avant de la regler laissez la monter a 3 bars selon votre cuve je suis une femme et j 'y 'ai arrivé seule


amities a tous et courage
Ajouter un commentaire
Utile
+0
moins plus
SAVEZ VOUS COMMENT JE PEUX LE SAVOIR EXACTEMENT ?
Ajouter un commentaire
Utile
+0
moins plus
Bonsoir, Il faut que la pompe produise une pression suffisante qui doit être supérieure à celle qui est réglée au pressostat qui commande l'arrêt. Avez-vous un moyen de contrôle de la pression? A+,
Ajouter un commentaire
Utile
+0
moins plus
il s agit d une pompe a turbine . j ai touché a une vis sur le pressostat et depuis la pompe a l air de vouloir s arreter .je vais faire des tests demain en la laissant tourner plus longtemps . j espere que ce sera bon .merci pour les conseils
Ajouter un commentaire
Utile
+0
moins plus
Bonsoir, Je ne pense pas que votre problème vienne du clapet. Le problème se situe sur le refoulement et donc, doit être lié au réglage du pressostat qui fonctionne certainement sur une hystérésis. Il faut régler la fourchette entre le point bas correspondant au démarrage et le point haut correspondant à l'arrêt. Bons réglages.
Ajouter un commentaire

Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes.

Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.

Vous n'êtes pas encore membre ?

inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !