Glouglou dans le tuyau noir... 2100 diematic

Résolu
azerty - 26 déc. 2013 à 17:49
 azerty - 3 janv. 2014 à 18:32
Bonjour, j'ai le même problème de glouglou dans le tuyau noir qui relie le ballon de production d'eau chaude sanitaire ECS et le corps de chauffe. Après une vidange intégrale de l'installation.
Comment avez-vous réglé votre problème ?

J'ai changé le purgeur automatique, situé juste au dessus, sur le départ chauffage, mais les bulles ne sortent pas.

Une idée ?

Merci d'avance aux pro !

2 réponses

stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
645
Modifié par stf_mareson le 29/12/2013 à 12:05
Bonjour

Dévissez légèrement un raccord en partie haute de ce circuit pour chasser l'air si il en existe un, sinon purger régulièrement le reste du circuit de chauffage
0
Merci pour réponse.
Le problème est résolu, il suffisait d'augmenter la pression dans l'installation au dessus d'1,5 bar.
A 1,4 bar le purgeur ne purge pas,
à 1,6 bar le purgeur fait son boulot, mais je ne sais pas pourquoi. ;)