16 réponses
Carminas
- Messages postés
- 2821
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 12 février 2021
Bonsoir
Il faut remettre le document cité plus haut dans son contexte.
Il est issu d'un guide Promotelec sur la mise en sécurité d'un logement existant, pas de la NF C 15-100.
Sur une installation domestique respectant la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, il faut :
- un circuit 6² 32A pour la plaque.
- un circuit 2,5² 20A pour le four
Dans le cadre d'une installation existante qui ne possède pas ces 2 circuits, il est toléré de raccorder plaque + four sur un unique circuit 6² 32A moyennant quelques précautions de branchement rappelées dans ce doc.
@+
Il faut remettre le document cité plus haut dans son contexte.
Il est issu d'un guide Promotelec sur la mise en sécurité d'un logement existant, pas de la NF C 15-100.
Sur une installation domestique respectant la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, il faut :
- un circuit 6² 32A pour la plaque.
- un circuit 2,5² 20A pour le four
Dans le cadre d'une installation existante qui ne possède pas ces 2 circuits, il est toléré de raccorder plaque + four sur un unique circuit 6² 32A moyennant quelques précautions de branchement rappelées dans ce doc.
@+
Signaler
Tahyouken
Bonjour j’ai un four en 16 et une plaque en 16 puis je le brancher sur la même boîte de connexion ?
fillou2
- Messages postés
- 1148
- Date d'inscription
- mardi 5 octobre 2004
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 janvier 2021
Bonjour
Et pour une cuisinière électrique avec un four et une plaque à induction, vous mettez 2 prises?
Et pour une cuisinière électrique avec un four et une plaque à induction, vous mettez 2 prises?
stf_frmu
- Messages postés
- 34313
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 24 février 2021
quand c'est un ensemble four plaque, il n'y a qu'un seul câble qui sort donc une pc 32A avec 6 mm² par contre si c'est deux électroménager distinct la norme oblige a faire 2 protection dédiées
lag0
- Messages postés
- 19
- Date d'inscription
- lundi 2 septembre 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 28 octobre 2014
Icare95
- Messages postés
- 27476
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 février 2021
Bjr, je viens mettre mon grain de sel dans ce vieux débat car il y a les normes, il en faut et il faut qu il y en est.. du moins pour ce qui est de l installation.. quand au branchement, dans la réalité sur un domino de 32A en 6mm² on peut mettre tout ce que l on veut jusqu a concurrence des 32A soit 7.5kw
ce qui peut perturber, peut etre, c est le terme de "plaque" car meme électrique il y en a de toute sorte (mixte gaz, 2 feux, 3 feux, 4feux, halogène etc) idem pour un four . alors mettre une plaque de 1500w plus un four de 2500w ne pose absolument aucun problème de sécurité s ils sont sur le meme branchement je vous assure ..
alors faire une généralité normative (la norme prend tjs le Maxi autorisé) sur des cas particuliers c est a chaque installateur de voir..??
ex vous n allez pas brancher une cuisinière gaz avec une seule plaque sur un cable de 6mm² surtout si vous n en avez pas a disposition et demander de tirer une ligne jusqu au compteur parce que la norme le demande..??
ce qui peut perturber, peut etre, c est le terme de "plaque" car meme électrique il y en a de toute sorte (mixte gaz, 2 feux, 3 feux, 4feux, halogène etc) idem pour un four . alors mettre une plaque de 1500w plus un four de 2500w ne pose absolument aucun problème de sécurité s ils sont sur le meme branchement je vous assure ..
alors faire une généralité normative (la norme prend tjs le Maxi autorisé) sur des cas particuliers c est a chaque installateur de voir..??
ex vous n allez pas brancher une cuisinière gaz avec une seule plaque sur un cable de 6mm² surtout si vous n en avez pas a disposition et demander de tirer une ligne jusqu au compteur parce que la norme le demande..??
umberato66
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- vendredi 24 janvier 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 juin 2015
Bonjour,
La préconisation de la norme C15-100 ne stipule-t-elle un disjoncteur dédié pour ce genre d'appareil : 32A plaques 6².... 20A four 2,5²... c'est juste une question pour savoir...
La préconisation de la norme C15-100 ne stipule-t-elle un disjoncteur dédié pour ce genre d'appareil : 32A plaques 6².... 20A four 2,5²... c'est juste une question pour savoir...
fillou2
- Messages postés
- 1148
- Date d'inscription
- mardi 5 octobre 2004
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 janvier 2021
Bonjour
Si votre alimentation est en 6mm2 et votre disjoncteur ou fusible en 32A, il n'y a aucun problème.
Si votre alimentation est en 6mm2 et votre disjoncteur ou fusible en 32A, il n'y a aucun problème.
stf_frmu
- Messages postés
- 34313
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 24 février 2021
bonjour
umberato66 a tout a fait raison.
il faut un 32A en 6mm² pour la plaque induction
et un 16/20 A en 2.5mm² pour le four !
umberato66 a tout a fait raison.
il faut un 32A en 6mm² pour la plaque induction
et un 16/20 A en 2.5mm² pour le four !
lag0
- Messages postés
- 19
- Date d'inscription
- lundi 2 septembre 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 28 octobre 2014
Bonjour,
Oui, vérifié et revérifié...
Je suis professionnel et j'ai toujours procédé ainsi sur des installations réceptionnées, donc validées.
Oui, vérifié et revérifié...
Je suis professionnel et j'ai toujours procédé ainsi sur des installations réceptionnées, donc validées.
phil decuivre
bonjour à tous,
je rejoins tout à fait l'avis de Carminas.
Promotelec n'est qu'un guide d'interprétation de la c 15 100, donc attention aux documents que l'on poste sur les forums.
En cas d'accident,l'expert vérifiera que la norme (C 15 100) a bien été respectée
@+
je rejoins tout à fait l'avis de Carminas.
Promotelec n'est qu'un guide d'interprétation de la c 15 100, donc attention aux documents que l'on poste sur les forums.
En cas d'accident,l'expert vérifiera que la norme (C 15 100) a bien été respectée
@+
lag0
- Messages postés
- 19
- Date d'inscription
- lundi 2 septembre 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 28 octobre 2014
Bonjour,
Votre dernière remarque n'est pas fondée !
Un logement ne doit répondre qu'à la norme en vigueur au moment de sa construction. Un expert qui vérifierait si un logement vieux de 20 ans (ou du moins son installation électrique) respecte la dernière version de la C15100 ne ferait vraiment pas bien son travail...
Votre dernière remarque n'est pas fondée !
Un logement ne doit répondre qu'à la norme en vigueur au moment de sa construction. Un expert qui vérifierait si un logement vieux de 20 ans (ou du moins son installation électrique) respecte la dernière version de la C15100 ne ferait vraiment pas bien son travail...
stf_frmu
- Messages postés
- 34313
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 24 février 2021
bjr
même si l'installation a 20ans, l'utilisateur venant brancher ses appareils doit se renseigner(personne est en droit d'ignorer la loi) au moment de son branchement si il le peut.
donc dans le cas présent, soit il fait installer un ligne dédiée pour brancher le 2eme appareils ou alors il débranche a chaque fois le four pour y brancher la plaque électrique...
lag0, c'est vrai qu'il y a des normes, mais vous ne les interprétez pas comme vous voulez...
l'installation a 20 ans certes, mais c'est pas pour cela que l'on a le droit d'y brancher n'importe quoi n'importe comment et que l'expert ne va rien dire car l'installation a 20 ans...
c'est comme pour les anciennes voitures sans ceintures, faites vous arrêter par un gendarme un peu pointilleux, vous allez avoir un pv, vous l'utilisez, c'est a vous a vous adapter, donc faire installer des ceintures de sécurité
même si l'installation a 20ans, l'utilisateur venant brancher ses appareils doit se renseigner(personne est en droit d'ignorer la loi) au moment de son branchement si il le peut.
donc dans le cas présent, soit il fait installer un ligne dédiée pour brancher le 2eme appareils ou alors il débranche a chaque fois le four pour y brancher la plaque électrique...
lag0, c'est vrai qu'il y a des normes, mais vous ne les interprétez pas comme vous voulez...
l'installation a 20 ans certes, mais c'est pas pour cela que l'on a le droit d'y brancher n'importe quoi n'importe comment et que l'expert ne va rien dire car l'installation a 20 ans...
c'est comme pour les anciennes voitures sans ceintures, faites vous arrêter par un gendarme un peu pointilleux, vous allez avoir un pv, vous l'utilisez, c'est a vous a vous adapter, donc faire installer des ceintures de sécurité
KIDUGUEN
- Messages postés
- 9785
- Date d'inscription
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 24 février 2021
Bonjour à tous je rejoints Frmu .On met l'appareil le plus puissant sur la 32A et l'autre sur une 16 A
stf_frmu
- Messages postés
- 34313
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 24 février 2021
bonsoir
message pour lag0
vous nous avez mis un beau schéma, mais en avez vous vérifié la véracité.
on trouve de tout sur internet
voici donc une copie de la NF C 15-100
elle dit qu'il faut une ligne 32A pour une cuisinière ou plaque de cuisson seule.
elle dit aussi que le four étant un gros électroménager doit être protégé par un 16 A

message pour lag0
vous nous avez mis un beau schéma, mais en avez vous vérifié la véracité.
on trouve de tout sur internet
voici donc une copie de la NF C 15-100
elle dit qu'il faut une ligne 32A pour une cuisinière ou plaque de cuisson seule.
elle dit aussi que le four étant un gros électroménager doit être protégé par un 16 A

KIDUGUEN
- Messages postés
- 9785
- Date d'inscription
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 24 février 2021
https://www.schema-electrique.net/norme-tableau-electrique-reglementation-NF-C-15-100-montage-installation-cablage-branchement.html
Je ne sais pas si ça peut aider mais là si les professionnels ne sont pas d'accord .
Je ne sais pas si ça peut aider mais là si les professionnels ne sont pas d'accord .
stf_frmu
- Messages postés
- 34313
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 24 février 2021
bonjour
je suis aussi professionnel et la norme stipule bien que c'est une plaque seule et non une plaque + four indépendant.
et notre métier veut que nous nous reportions a la norme et que nous la respections
je suis aussi professionnel et la norme stipule bien que c'est une plaque seule et non une plaque + four indépendant.
et notre métier veut que nous nous reportions a la norme et que nous la respections