Chaudière - Production eau chaud sanitaire en baisse

Jaggana69 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 4 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 août 2015 - Modifié par Jaggana69 le 4/08/2015 à 10:17
Bonjour,

Je possède une chaudière Saunier-Duval C25EV de 4ans, plus le temps passe, plus je dois augmenter le débit au niveau des robinets pour avoir de l'eau chaude :
- robinet de la sdb : 3L/min : KO
- douche éco sdb : 6L/min KO
- douche max : 9L/min OK
- robinet cuisine : 4L/min KO

Dans la revue technique, il est indiqué que le seuil de déclenchement est à 1,7L/min. Le chauffagiste est passé chez moi pour me vendre un "détartrage complet" de mon installation pour la maudite somme de 250€, alors que je n'ai aucun problème de débit.

En cherchant sur internet et en appelant le SAV, il s'avère que cela proviendrait du détecteur de débit. J'ai trouvé la pièce sur internet à 50€.

Que penses-vous de mon diagnostique ? Pouvez-vous me guider pour le changement de cette pièce ?
Merci.