Bruleur fuel en défaut

Signaler
-
Messages postés
28954
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 août 2020
-
Bonjour,

Mon bruleur fuel (Intercal SL 10 B) ne démarre plus . Il est couplé à une chaudière bois "Guntamatic"

La phase de démarrage commence et au bout de quelques secondes, tout s'arrête et j'ai un clignotement sur le coffret de contrôle (DKO 970): 4 clignotements qui, après une recherche sur internet, signifierai "Pas de détection de flamme pendant le
temps de sécurité".

Dans le même manuel, il est dit que pour le problème:
"Après essai de mise en route sans formation de flamme, mise en dérangement", les causes possibles sont : "- Lumière parasite sur le détecteur de flamme" ou "- Pas d'alimentation en combustible ou pas d'allumage".

J'ai vérifié l'arrivée de fuel, à priori c'est ok.

Quels autres test pourrais-je faire ?

Merci infiniment pour votre aide

Cordialement,

François

3 réponses

Messages postés
25540
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 août 2020
3 634
Bjr, a part l entretien courant vous ne pouvez rien faire vous meme si vous n y connaissez rien ??
vérifiez la cellule et sa propreté, nettoyez l injecteur et son cône de vaporisation .. refaite un essai
Messages postés
12749
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 août 2020
2 076
Bonjour,
Très dangereux si elle est accouplée à une chaudière à bois. risque de caléfaction et et explosion
Faites intervenir un professionnel.
Cdlt,
Messages postés
28954
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 août 2020
1 335
j'ai pas compris Daniel, c'est pas une bombe c'est une chaudière mixte
cellule ou accroche flamme ou gicleur en premier
j'ai loupé une marche?
Messages postés
25540
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 août 2020
3 634 >
Messages postés
28954
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 août 2020

et oui xplom tu as raté une marche c est que tu n as encore vu une chaudière en sous ventilation exploser ??
Messages postés
28954
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 août 2020
1 335
ben s'y elle démarre pas où est le risque?
de toute façon le nettoyage a porté ses fruits
euh juste un petit réglage de combustion à faire avec échange du gicleur par la suite Oggy
Messages postés
25540
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 août 2020
3 634 >
Messages postés
28954
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 août 2020

si elle démarre pas ok pas de risque mais si une étincelle enflamme les gaz résiduels non évacués .. la chaudière passe par le toit de la maison !!! tu connais pas tes classiques 3 -2 - 1 - mise a feu ... satellisation... !!
Messages postés
28954
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
4 août 2020
1 335 >
Messages postés
25540
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 août 2020

si mais c'est pas ce que j'ai lu, sinon il aurait pas posté d'ailleurs
Alors j'ai démonté le bruleur et je l'ai nettoyé: ça fonctionne !

il y avait pas mal de suie dessus

Encore merci pour votre aide précieuse !!