Bruleur fuel en défaut

Oggy - 26 août 2015 à 11:54
xplom Messages postés 34777 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 26 août 2015 à 18:49
Bonjour,

Mon bruleur fuel (Intercal SL 10 B) ne démarre plus . Il est couplé à une chaudière bois "Guntamatic"

La phase de démarrage commence et au bout de quelques secondes, tout s'arrête et j'ai un clignotement sur le coffret de contrôle (DKO 970): 4 clignotements qui, après une recherche sur internet, signifierai "Pas de détection de flamme pendant le
temps de sécurité".

Dans le même manuel, il est dit que pour le problème:
"Après essai de mise en route sans formation de flamme, mise en dérangement", les causes possibles sont : "- Lumière parasite sur le détecteur de flamme" ou "- Pas d'alimentation en combustible ou pas d'allumage".

J'ai vérifié l'arrivée de fuel, à priori c'est ok.

Quels autres test pourrais-je faire ?

Merci infiniment pour votre aide

Cordialement,

François

3 réponses

Profil bloqué
26 août 2015 à 12:07
Bjr, a part l entretien courant vous ne pouvez rien faire vous meme si vous n y connaissez rien ??
vérifiez la cellule et sa propreté, nettoyez l injecteur et son cône de vaporisation .. refaite un essai
0
Daniel 26 Messages postés 17014 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 novembre 2024 4 443
Modifié par Daniel 26 le 26/08/2015 à 12:34
Bonjour,
Très dangereux si elle est accouplée à une chaudière à bois. risque de caléfaction et et explosion
Faites intervenir un professionnel.
Cdlt,
0
xplom Messages postés 34777 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 600
26 août 2015 à 12:36
j'ai pas compris Daniel, c'est pas une bombe c'est une chaudière mixte
cellule ou accroche flamme ou gicleur en premier
j'ai loupé une marche?
0
Profil bloqué > xplom Messages postés 34777 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024
Modifié par Icare95 le 26/08/2015 à 13:47
et oui xplom tu as raté une marche c est que tu n as encore vu une chaudière en sous ventilation exploser ??
0
xplom Messages postés 34777 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 600
26 août 2015 à 14:07
ben s'y elle démarre pas où est le risque?
de toute façon le nettoyage a porté ses fruits
euh juste un petit réglage de combustion à faire avec échange du gicleur par la suite Oggy
0
Profil bloqué > xplom Messages postés 34777 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024
Modifié par Icare95 le 26/08/2015 à 18:19
si elle démarre pas ok pas de risque mais si une étincelle enflamme les gaz résiduels non évacués .. la chaudière passe par le toit de la maison !!! tu connais pas tes classiques 3 -2 - 1 - mise a feu ... satellisation... !!
0
xplom Messages postés 34777 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 600 > Profil bloqué
26 août 2015 à 18:49
si mais c'est pas ce que j'ai lu, sinon il aurait pas posté d'ailleurs
0
Alors j'ai démonté le bruleur et je l'ai nettoyé: ça fonctionne !

il y avait pas mal de suie dessus

Encore merci pour votre aide précieuse !!
0