Chaudière weishaupt WL 10

-
Bonjour, Le brûleur fonctionne sur un boitier de sécurité LOA 24.171B27 Un pont entre le 3 et le 8 pour cour circuiter le réchauffeur et un pont entre le T1 et le T2 de la broche. Ouverture de l'interrupteur Marche, Le Brûleur ventile, Ouverture de l'Electrovanne fioul, l'Etincelle, mise en route du brûleur 4 secondes puis arrêt du brûleur.
Contrôle du transfo OK
Contrôle Electrovanne OK
Contrôle Cellule OK
Merci de votre aide.
Serge C.