Panne intermitente chaudière brotje wgb2N15

Signaler
-
Bonjour, ma chaudière brotje se met en defaut par intermitence, code erreur 133 info suplémentaire 102 .
Mon plombier est déja venu changer une carte éléctronique, sans résultat, maintenant il me dit que c'est la valeur de résistance de la prise de terre qui est trop élevée (50 homs), mais sur la notice d'entretien il me semble que les codes erreurs affichés n'ont pas de lien avec un problème de mauvaise protection de la terre.
133 Aucune flamme pendant le Temps de sécurité Procéder à un reset, si l'erreur se produit de façon répétée, prévenir un chauffagiste, vérifier le niveau de gaz, la
polarité du raccordement au secteur, le temps de sécurité
de l'électrode d'allumage et le courant d’ionisation 1) 3)
102 Maître heure sans réserve de marche;
Je suis branché sur le réseau gaz de ville, et la polarité de l'alimentation élèctrique à été vérifiée.
Quelqu' un qui connait ce type de chaudière et rencontré ce défaut,pourrait'il me donner des infos plus claires sur ce code erreur 102 et m'aider à comprendre ce qu'il se passe.
MERCI à vous