Ma clim ne s'arrete pas
nonoche83 Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 17 janvier 2025 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2025 - 18 janv. 2025 à 18:46
6 réponses
17 janv. 2025 à 03:51
Bonjour, à l'intérieur, lorsque la température de consigne est atteinte, l'air continue à être brassé lentement pour repartir la chaleur et capter le moment où il lui faut chauffer à nouveau
17 janv. 2025 à 22:18
Bonjour,
En fonction de l'isolation, il est possible que 3.5 kw ne soient pas suffisant pour le volume..
18 janv. 2025 à 17:27
bonjour
toujours pareil 22° demandé l'UI et l'UE ne stoppent pas
température pièce: 20,5
température prise air split : 23,5
température soufflerie split: 35
j'ai allumé ma cheminée et là, une fois la température prise air à 27°, l'UI et l'UE ont stoppé
température pièce: 21
température soufflerie split: 25
redémarrage toutes les minutes sous références suivantes
telecommande à 22
température pièce: 21,7
température prise air split : 31
température soufflerie split: 27
là j'avoue ne plus trop comprendre, serait ce un reglage de sonde (si réglage possible) ou autre chose
si une de vous peut m'aider
bon we a tous
bien à vous
18 janv. 2025 à 17:54
Je persiste dans ma réponse 3.
18 janv. 2025 à 18:00
bonsoir
vous parler de l'isolation de la maison
je suis dans le midi, isolation placo+polysterene de 8, plafond avec 3 couches de l'aines soufllées et sous sol isolé par une mise en place de 10cm de plaque isolante
boisseries emplacées par PV de partout
ma pièce fait 35M² rectangulaire et la clim est de 3.5k
a part ma VMC qui faire circuler et aspiré je n'ai pas de deperdition, test réalisé par ailleurs
merci
18 janv. 2025 à 18:02
La puissance.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question18 janv. 2025 à 18:13
je suis novice vous parler de quelle puissance ??
de l'unité exterieure ?? c'est model yukai de toshiba RAS-13E2AVG-E
A+++ A++
KW 1.5 2.7
SCOP 5.4 4.6
si c'est de cela que vous parlez merci
18 janv. 2025 à 18:24
Oui, peut être un peu faible, à la limite.
Ou un manque de gaz..je trouve que la température de sortie est basse.
18 janv. 2025 à 18:46
merci je vais controler le gaz pour commencer merci
17 janv. 2025 à 08:30
Bonjour
Merci de votre réponse
Mais a l'extérieur le moteur tourne et son ventilateur aussi donc je consomme alors que sur l'autre clim de 2,5 le moteur et son ventilateur stoppent, le Split associé s'arrête et se relance à la demande pour rester à la température demandée.
Sur le groupe 3,5k non comme indiqué ci dessus.
J'ai demandé 25d pendant une heure, je suis arrivé à 24 au thermomètre sur le côté du split, au thermomètre le plus éloigné (7 M) a 21,5 degrés, je remets la télécommande à 22d tout s'arrête pendant un temps et cela repart en mode continue alors que la température est a 23 au thermomètre près du split et la consommation à 630w
Tout cela en mode chauffage
Bonne journée