Supprimer la condensation d'une toiture en tole d'acier non isolée (d'une dépend

Signaler
-
 lucienpel -
Bonjour,

j'ai construit un locale non chauffé servant de réserve atelier la toiture en tôle d'acier non isolée
une forte condensation se produit lorsqu'il pleut ou gel

à l'aide
merci

11 réponses

Messages postés
61333
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
7 avril 2020
9 617
En étant plus sérieux une photo du bâtiment intérieur ou une description plus détaillée faciliterait les conseils à venir.
Cordialement
la toiture chaude est une bonne solution !
le seule souci va etre de plaquer l'isolant sous le bac acier
plein de solution existe a voir cas par cas.
Bonjour
il existe des profilés mousses spécifiques pour cette application cela
s'appel des closoirs; (Etanco, ....).
Sinon le système D, mousse expansive,...... (voir durabilité) .
Cordialement
Nous c'est pareil...

Et j'ai vue que certain on des grilles d'aération pour ventiler
Deja sa devrait faire moins de condensation
Le DTU traitant des bacs acier sauf erreur le 40.35 dit
qu'il faut utiliser soit un bac revêtu d'un revêtement
anti condensation coté intérieur (c'est un genre de flockage),
soit disposé un isolant type Feutre Tendu déroulé sur les pannes avant
la pose de la couverture Et ventilée en sous face.
Après coup tout cela n'est pas trés facile à réaliser.
Vous pouvez tenter le coup de faire une 'toiture chaude'
en plaquant une laine minérale en sous face de toiture et en
obturant les ondes des bacs, dans cette technique il ne faut pas que
de l'air circule en sous face de bac.
Cordialement
je déteste le parapluie
alors ! j'attend le conseil pour isoler la toiture bac acier
Bonjour
<En 2016, j'ai construis un abri pour 2 voitures 600 x 600 , ouvert aux 4 vents , donc bien ventilé . Mauvaise surprise en été , parfois le matin....

Phénomène bien connu (et normal) avec des bacs nus.
Cdt
Messages postés
61333
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
7 avril 2020
9 617
Bonjour

deux solutions
Le parapluie ou isoler le local.
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 19 août 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
12 novembre 2013
1
Bonjour

je reprends un peu tard, mais comment (avec quoi) obstruer les ondes?

merci d'avance
BONJOUR? MARS 2017. Je fais part de mon expérience .
En 2016, j'ai construis un abri pour 2 voitures 600 x 600 , ouvert aux 4 vents , donc bien ventilé . Mauvaise surprise en été , parfois le matin, une très forte condensation coulait sur les voitures . Ajouter après coup un produit adéquat sous les toles me parait difficile .
Je viens de terminer un petit hangar 500 x 450 . Ouvert sur 3 cotés . J'avais prévu des toles nues . Après réflexion j"ai opté pour la solution suivante : voligeage, toile HPV étanche a l"eau et bacacier . Ainsi la condensation s"écoulera dans le cheneau .
J"ajoute , forte condensation aussi cet hiver par une température de moins 8 degrés , qui coulait sur les voitures et gelait
bonjour faitabri 2 voit avec bacs aciers tout ouvert quand il pleut pein humiditee dessous ca goutte que mettre sous la tole interieur svp mousse expensive !!!a la bombe ou !! merci des conseils veut pas faires des milliers de frais c est 1 abri voitures ..mil merci
Bonjour

soit faire une toiture chaude :
isolant en contact avec la sous face des bacs acier + obturation
des ondes de bacs.
Soit faire une toiture froide :
lame d'air ventilée entre dessus de l'isolant et sous face de bac;
dans ce système la sous face de bac doit comporter un
dispositif anti condensation

DTU 40.35

Cdt