Alimentation volets roulants

Lolo78 - 10 avril 2013 à 13:16
Carminas Messages postés 4228 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 novembre 2024 - 11 avril 2013 à 23:32
Bonjour,
Je vais faire installer des ouvrants avec volets roulants en dépose totale dans mon pavillon. Pour alimenter ces volets je vais devoir tirer des lignes. Je voulais savoir si je pouvais utiliser les fils des PC qui sont juste à côté de ces ouvrants (saignées et chintage). Important : en fonction des pièces j'ai différentes section (1.5 et 2.5mm2). Merci d'avance.

4 réponses

stf_frmu Messages postés 45318 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 novembre 2024 12 062
10 avril 2013 à 13:48
bonjour

sachez que si vous faites ainsi et qu'un jour un probleme survient sur un volet roulant quie st toujours sous garantie, le fabricant cassera la garantie car le volet n'ets pas protégé individuellement au tableau
0
Bonjour
C'est pourtant comme cela que font bon nombre d'installateurs
0
philippe..cretegny Messages postés 499 Date d'inscription samedi 5 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2016 200
10 avril 2013 à 16:09
bonjour , et comme vous le dit stf_frmu ...en cas de problème la garantie ne sera pas prise en compte
0
KIDUGUEN Messages postés 13518 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 novembre 2024 4 861
10 avril 2013 à 18:34
Bonjour quand on tire une ligne pour chaque volet on peut par la suite mettre une centrale et commander tous les volets et pourquoi pas ouvrir par telephone quand vous n'etes pas là
0
phil decuivre
11 avril 2013 à 12:14
salut,
si vous faites des travaux électriques chez vous , ils doivent respecter la C 15 100 donc l'alimentation des volets se fait depuis le tableau électrique et non repris sur un circuit de prises
0
Carminas Messages postés 4228 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 novembre 2024 1 904
11 avril 2013 à 23:32
Bonsoir

La norme demande effectivement des circuits spécialisés depuis le tableau.
Mais bon nombre d'installateur ne s'embettent pas et se repiquent sur un circuit prises proche.

A vous de voir, si cette petite entorse à la norme est tolérable
(perso je dirai que oui, mais chacun son avis)

@+
0