Différentiel non adapté au dusjncteur ?
bb-pp Messages postés 1005 Date d'inscription jeudi 22 novembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 19 avril 2025 - 21 avril 2025 à 19:49
- Interrupteur differentiel
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Différentiel qui saute - Forum Electricité
- Dimension interrupteur - Guide
- Interrupteur avec fusible - Forum Electricité
- Interrupteur lumiere - Guide
6 réponses
Modifié le 21 avril 2025 à 18:43
Encore une fois le disjoncteur doit vraisemblablement être réglable à 60 , 75 ou 90 A . Le réglage doit être effectué par le distributeur . Donc vraisemblablement il a du être réglé à 60 A . Ce réglage doit d'ailleurs apparaitre dans une petite fenêtre . Si tel est le cas c'est une erreur du diagnostiqueur d'avoir soulevé un faux problème .
Comme indiqué par Carminas vous ne faites rien . Au besoin vous vérifiez cette histoire de réglage du disjoncteur abonné , ce qui vous permettra d'expliquer le contexte à l'acheteur potentiel .
21 avril 2025 à 11:00
Bonjour. Vous êtes en 12 kW pour l'instant pas de soucis
21 avril 2025 à 14:28
Bonjour,
Merci pour ce retour.
Je suis d'accord avec vous - Mais le diagnostiqueur dit que "ça n'a rien à voir !" =
"... Comme je vous l'ai expliqué sur place, cela n'a rien à voir avec la puissance souscrite mais avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement. Chez vous 60/90A donc interdit en tête courant de réglage au moins égale à 90A. Si "généralement" .
En attendant il a noté "Pas adapté" !
C'est tout de même incompréhensible ?
Il se base sur la puissance du disjoncteur marqué 60/75/90 A !
Que faire ?
Modifié le 21 avril 2025 à 15:34
Salut,
c'est mal exprimé dans le rapport, mais il veut sans doute dire que si le disjoncteur de branchement était réglé plus fort, il faudrait aussi changer les interrupteurs différentiels car le pouvoir de coupure actuel de 63A ne serait plus suffisant.
le disjoncteur de branchement Gardy que tu as est prévu pour 3 puissances:
60A pour un abonnement 12KVA , 75A pour un abonnement 15KVA et 90A pour un abonnement 18KVA alors que l'interrupteur différentiel ne sait pas couper plus de 63A en toute sécurité, mais tant que ça reste en 12 KVA, il est parfaitement adapté; pour 15 KVA, il faudrait le passer à 80A au lieu de 63 et pour 18 KVA à 100A , mais il y aurait d'autres choses à changer aussi dans le câblage du tableau probablement.
21 avril 2025 à 16:20
Bonjour.
C'est exactement ce que je lui ai dit (Après m'être informé) : "Mais j'ai un abonnement de 12 A pas de 18 A " -
Mais son rapport comporte cette "anomalie".
Et si l'acquéreur est "pointilleux" ...
Bb
21 avril 2025 à 16:50
A mon avis, si ce "contrôleur" allait raconter ça à Enedis, il les ferait bien rigoler, je pense que si l'acquéreur est pointilleux, tu refais un nouveau diagnostic avec un autre, c'est sans doute plus simple que de poser pour rien un interrupteur différentiel surdimensionné.
21 avril 2025 à 14:48
Bien sûr il faudrait un disjoncteur 30 ma Calibré a 90 A au cas où votre acheteur augmente sa puissance. Mais vous pouvez laisser comme ça .
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionModifié le 21 avril 2025 à 15:16
Bonjour
Le disjoncteur GARDY DB90 Lr60 75 90 n'est plus commercialisé depuis longtemps . Il est donc difficile de connaitre ses caractéristiques . Ceci étant est ce qu'il n'est pas réglable entre 60 , 75 ou 90 A ? Auquel cas quel est son réglage (ça m'étonnerait que ce soit 90 A si vous avez un abonnement de 12 kvA)
De toutes façons si vous avez un compteur Linky , vous ne pourriez pas dépasser 60,A avec un abonnement de 12 kvA : les compteurs Linky sont beaucoup moins tolérant que les disjoncteurs abonnés sur la puissance soutirée (les disjoncteurs abonnés ont une tolérance de L'ordre de 20% , c'est beaucoup moins avec le Linky. Donc où est le problème ???? (si ce n'est de faire apparaitre un problème dans un diagnostic)
21 avril 2025 à 16:24
Bonjour.
La maison est de 2002 - 'Consuel = OK).
Je n'ai pas le LINKY !
Peut-être que les acquéreurs le feront installer ?
En attendant > j'ai cette "anomalie" = "pas adaptée " !
Le problème ? = C'est que le diagnostic note "anomalie = pas différentiel pas adapté" ! "
Moi si j'achète une maison avec une anomalie > ça me choquera !
Merci de votre attention.
21 avril 2025 à 16:32
Re,
Votre réflexion me fait penser à peut-être ? une solution :
> Je n'ai pas le LINKY
> SI je le fait installer > est-ce que ça résoudra ce problème ?
Merci
21 avril 2025 à 18:39
déjà c'est bizarre que tu n'aies pas de Linky, c'est une régie ou c'est Enedis qui distribue ?
Mais de toute façon, ça ne change pas le problème le disjoncteur de branchement est toujours là.
Modifié le 21 avril 2025 à 16:43
Bonjour
Effectivement on dimensionne en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement (ici 90A), mais tant que l'abonnement est de 12kVA aucun risque.
D'autant plus qu'on ne peut plus souscrite 15kVA et 18kVA en mono depuis des années.
Le diagnostique n'est qu'informatif, en conclusion, ne rien faire, sauf à expliquer la situation aux acheteurs.
De toute façon les interrupteurs différentiels 30mA 90A cela n'existe pas.
Modifié le 21 avril 2025 à 18:44
Il y a des 100A quand même ...
Mais c'est vrai que ça ne montera pas au dessus de 12 KVA en monophasé en théorie.
21 avril 2025 à 19:49
Bonsoir.
Je crois que c'est vous qui avez mis le doigt sur LA solution :
Effectivement mon disjoncteur est réglé sur 60A !
Donc mon interrupteur différentiel de 60/63A est ... bien adapté pour mon abonnement de 12 kvA.
Le diagnostiqueur c'est borné à ne voir QUE ce qui est marqué sur le disjoncteur sans vérifier le reglage de EDF.
L'erreur est humaine ,mais ... à mes dépends !
Va-t-il reconnaitre ?
Hum Hum ...
Bonsoir et merci.