Quelle type de prise pour mon four ?
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 11 juin 2025 à 10:59
- Quelle type de prise pour mon four ?
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Prise anti moustique efficace - Guide
- Branchement four encastrable sans prise ✓ - Forum Electricité
- Branchement four prise ou domino - Forum Electricité
- Prise four 16a ou 20a - Forum Electricité
3 réponses
Bonjour
3650W c'est 15,6A, donc il ne faut pas viser 32A.
Pour une telle puissance une prise16A est limite. Les prises 20A n'ont plus d'usage dans une habitation et sont difficiles à trouver.
Si le four n'est pas muni de fiche, c'est que le fabricant préconise un raccordement direct avec domino ou Wagos et une sortie de câble.
Bonjour
La puissance maxi n'est appliquée qu"'en pyrolyse; donc au maxi de ce que peut accepter le disjoncteur de 16A
En 240V tension actuelle ça passe +3800w
Nota : dans les constructions nouvelles, la prise en cuisine pour le four ou plaque est en 32A que vous pouvez utiliser sans problème
Cordialement.
"dans les constructions nouvelles, la prise en cuisine pour le four ou plaque est en 32A"
Non, la norme NF C15-100 en vigueur depuis 23 ans indique :
- un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé)
- un circuit spécialisé 16 A 2P+T au moins pour l’alimentation du four.