- Disjoncteur 32A plaque mixte induction + gaz: conforme ?
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Debloquer plaque induction sauter - Forum Electroménager
- Plaque induction bosch securite ✓ - Forum Electroménager
3 réponses
Bonjour
Pour faciliter le déclenchement du disjoncteur demander lui de mettre un 16A à la place du 32A . La ligne qu'il a tirée sera surdimensionnée, mais aucun risque.
Cordialement.
Merci beaucoup pour votre réponse claire et rapide.
Je lui demande de mettre un 16A.
Encore merci pour votre aide !
Bonjour
Perso je laisserais comme cela.
Ne pas confondre :
- Le circuit dans le mur en 6² 32A que la norme NF C15-100 a prévu pour accepter tout type de plaque jusqu'à 7kW. Donc ce que l'électricien a fait est conforme à 100%.
- Et le cordon d'alimentation de l'appareil qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de la plaque. Dans votre cas, la puissance électrique de la plaque étant faible, vous n'avez pas besoin d'un gros fil (à noter que vous ne vous posez pas la question pour les composant internes à la plaque).
Pour faire une analogie, vous raccordez bien une lampe de chevet de 10W avec un cordon en 0,75² sur un circuit prise en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A qui vous autorise 4600W.
Après, si vous voulez mettre un disjoncteur 16A rien ne vous en empêche. Cela reste conforme, mais moins évolutif.
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse, très claire et argumentée.
C’est rassurant de savoir que l’installation reste conforme.
Petite question complémentaire : quand vous parlez de “moins évolutif” pour du 16A, cela signifie-t-il qu’on ne pourra pas repasser à un disjoncteur 32A plus tard si l’on installe une plaque plus puissante ?
N’étant pas du tout spécialiste, vos avis m’aident vraiment à mieux comprendre.
Encore merci !