Va et vient protégé par 2 disjoncteurs ???
KIDUGUEN Messages postés 14276 Statut Modérateur -
Bonjour,
J’ai un système de va-et-vient (2 interrupteurs et 1 ampoule) qui fonctionne bien et lorsque j’ouvre le disjoncteur de protection au tableau, le circuit n’est plus alimenté. Et en le ré-enclenchant ça fonctionne correctement. Jusque là tout me paraît normal… sauf qu’en ouvrant un autre disjoncteur au tableau (le 1er restant enclenché) le système de va-et-vient ne fonctionne plus (impossible d’allumer l’ampoule quelque soient les positions des interrupteurs).
À part mettre en série les 2 disjoncteurs, je n’arrive pas à comprendre comment cela peut-il se faire.
Avez-vous déjà été confronté à ce type de problème ?
D’avance merci pour votre support.
3 réponses
Bonjour
Juste une question :ces disjoncteurs sont alimentés pour coupure phase et neutre ??
Si c'est le cas il y a un croisement entre phase et neutre
Les 2 fils de l'éclairage passent sur deux disjoncteurs le neutre sur un disjoncteur et la phase prise sur l'autre disjoncteur.
Cordialement.