Va et vient protégé par 2 disjoncteurs ???

Arnaud -  
KIDUGUEN Messages postés 14276 Statut Modérateur -

Bonjour,

J’ai un système de va-et-vient (2 interrupteurs et 1 ampoule) qui fonctionne bien et lorsque j’ouvre le disjoncteur de protection au tableau, le circuit n’est plus alimenté. Et en le ré-enclenchant ça fonctionne correctement. Jusque là tout me paraît normal… sauf qu’en ouvrant un autre disjoncteur au tableau (le 1er restant enclenché) le système de va-et-vient ne fonctionne plus (impossible d’allumer l’ampoule quelque soient les positions des interrupteurs).

À part mettre en série les 2 disjoncteurs, je n’arrive pas à comprendre comment cela peut-il se faire.

Avez-vous déjà été confronté à ce type de problème ?

D’avance merci pour votre support.

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100849 Statut Modérateur 28 916
 

Bonjour

Juste une question :ces disjoncteurs sont alimentés pour coupure  phase et neutre ?? 

Si c'est le cas il y a un croisement entre phase et neutre 

Les 2 fils de l'éclairage passent sur deux disjoncteurs  le neutre sur un disjoncteur et la phase prise sur l'autre disjoncteur. 

Cordialement.


1
ArnaudC65 Messages postés 1 Statut Membre
 

Merci pour cette piste. Je vérifierai vendredi et reviendrai vers vous.

Bonne soirée

0
KIDUGUEN Messages postés 14276 Statut Modérateur 5 017
 

Bonjour, faire une photo du tableau sans le capot en signalant ces 2 disjoncteurs .

0