Branchement congélateur

Kiki63 -  
T3chN0g3n Messages postés 6008 Statut Membre -

Bonjour
Je suis sur le point d'acheter un congélateur dont les caractéristiques sont les suivantes.
- courant nominal 1,3A
- puissance d'entrée 140w
La prise sur laquelle je souhaite brancher ce congélateur est protégée par un disjoncteur 10A et la section des câbles est de 1,5.
Cela pose-t-il un problème ?
Merci par avance pour vos retour

2 réponses

Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
 

Bonjour,

Si votre prise est en bon état , aucun souci particulier .

L'attention est à apporter sur les (à la louche!) de puissance supérieure à 1100 W

Cdlt,


0
T3chN0g3n Messages postés 6008 Statut Membre 29
 

Bonjour,

Un circuit en 1.5mm² ça devrait être réservé à de l'éclairage, pas des prises. mais au moins le disjoncteur est adapté, et c'est effectivement largement suffisant pour 140W.