Question rajout de prise éléctrique en cuisine

superman2525 Messages postés 98 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

bonjour dans une cuisine noous allons changer la cuisine actuelle par une nouvelle cuisine agencé sur mesure

il y 2 prise au bas du mur une en 400v pour lem four et une en 230v pour le frigp

ma question est vus qu on va devoir rajouter nottement au mur a la place de travail de la cuisine pour brancher un mixer et aussi pour brancher une machine a laver et la hotte et peut etre un eclairage certainement dans la cuisine agencé


ma question est si on doit ajoouter au tableau éléctrique un FI DDR  
est ce que les prises murales que l on rajoutera devont etre des prises FI aussi ou si on met un FI au tableau electrique et qu en tire es cables jusqua la cuisine on pourra mettre des prises normal a la cuisine?

a votre avis ninveau heure de travail et prix des prises et FI au tab elec 

cela fera combien de temps de main d oeuvre par un electro pro ?

et quel prix pour le FI et les prises a la cuisine ?

 

8 réponses

blux Messages postés 27848 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   330
 

Salut,

es-tu sûr d'avoir une prise 400 V ? Ce n'est pas parce qu'elle est plus grosse que les prises "normales" que c'est du 400 V.

Voici une prise de puissance 32 A :

https://www.legrand.fr/catalogue/prise/prise-de-courant-de-puissance-avec-terre-32a-plaque-100x100mm-2-alveoles

Une prise 400 V (généralement en triphasé) possède 5 pôles : 3 phases, 1 neutre et 1 terre. Est-ce le cas ? Ou ressemble-t-elle à celle dont je donne le lien au-dessus ?

Sinon, un DDR en amont de toutes les prises sera suffisant. Pas besoin de protéger individuellement les prises.


0
superman2525 Messages postés 98 Statut Membre 1
 

pas certain non voici le modele electrolux du four actuel installé sur cette prise 

EKC6670AOW

0
stf_jpd87 Messages postés 100861 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 027
 

Bonjour

De nombreuses cuisinières disposent du double branchement 220V mono ou 380V tri. Donc c'est le branchement qui vous l'indiquera 

Voici les caractéristiquesde votre cuisinière. 

Nota : pour le  lave linge il faut une ligne dédiée avec disjoncteur 20A

idem pour l'éclairage en 10A

Pour les appareils de cuisine (hors four)vous pouvez aussi tirer une ligne en 16A  ou partir de la prise frigo. 

Cordialement;


0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 979
 

Bonjour

FI ?

Je ne sais pas ce que cela signifie ?

0
blux Messages postés 27848 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   330
 
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 979
 

Bonjour

Je ne vois pas bien l'intérêt de ce type d'équipement pour la cuisine d'une habitation.

0
superman2525 Messages postés 98 Statut Membre 1
 

alors apparement ce sont les normes en Suisse là ou se trouve cette installation

 

Aperçu IA

En Suisse, l'installation de prises avec dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR) est obligatoire pour les nouvelles installations depuis 2010 et s'applique à toutes les prises de courant dans les locaux d'habitation, même en cas de simple remplacement d'une prise existante, sauf exceptions très spécifiques. La norme NIBT (norme sur les installations à basse tension) encadre ces installations et les électriciens qualifiés sont nécessaires pour garantir le respect des règles de sécurité. 

Contexte légal et normatif

  • NIBT 2010/2020/2025 

    : La norme NIBT, régissant les installations électriques en Suisse, a rendu obligatoire l'utilisation des DDR pour les prises de courant dès 2010. Les installations doivent désormais être réalisées conformément à la NIBT 2025. 

  • DDR obligatoire 

    : Pour les prises de courant jusqu'à 32 A, un DDR de 30 mA est obligatoire en Suisse pour protéger les personnes contre les chocs électriques. 

  • Cas des installations anciennes 

    : Le remplacement d'une prise existante non protégée n'est pas obligatoire en soi, mais l'intégration d'un DDR est la meilleure solution pour augmenter la sécurité. 

Types de DDR et valeurs

  • DDR 30 mA 

    : Utilisé pour la sécurité des personnes, il est obligatoire pour les prises de courant et les circuits. 

  • DDR 300 mA 

    : Utilisé pour la protection contre les incendies, il est obligatoire pour des canalisations et prises de chantiers. 

Pourquoi un DDR est nécessaire 

  • Sécurité des personnes : Il protège contre les chocs électriques en coupant le courant en cas de défaut.
  • Protection contre les incendies : Il limite les risques d'incendie dus à des défauts électriques.

Qui peut installer une prise avec DDR ? 

  • Professionnel qualifié : L'installation doit être réalisée par des électriciens qualifiés pour garantir le respect de la norme NIBT.

Comment fonctionne un DDR ?

  • Il détecte la différence de courant entre la phase et le neutre. 
  • Si un défaut se produit (par exemple, une personne touche un fil sous tension), le DDR coupe le courant en quelques millisecondes. 
0
superman2525 Messages postés 98 Statut Membre 1
 

bonjour apparement obligatoire en france pourtant également :


 

Aperçu IA

Oui, selon la norme française NF C 15-100, l'installation d'un dispositif différentiel résiduel (DDR) est obligatoire pour protéger les circuits des nouvelles prises électriques. La norme exige au moins deux DDR au minimum, dont un de type A pour certains appareils spécifiques comme les plaques de cuisson, et un DDR pour les circuits de prises et d'éclairage. La mise à la terre, elle aussi obligatoire, est indispensable pour le bon fonctionnement des DDR et pour la sécurité globale de l'installation. 

Pourquoi le DDR est-il obligatoire ?

  • Sécurité des personnes 

    : Le DDR protège contre les chocs électriques en détectant les courants de fuite et en coupant le circuit en cas de défaut. 

  • Protection des équipements 

    : Certains types de DDR (comme le type A) sont spécifiquement conçus pour protéger des appareils sensibles aux courants de fuite, tels que les lave-linge ou les bornes de recharge pour véhicules électriques. 

Types de DDR à utiliser

La norme NF C 15-100 recommande d'utiliser différents types de DDR selon les circuits : 

  • DDR de type A : Obligatoire pour les circuits des plaques de cuisson, des lave-linges, et des bornes de recharge pour véhicules électriques.
  • DDR de type AC ou A : Pour les circuits des prises de courant et de l'éclairage.
  • DDR de type Hpi: (ou F) : Fortement recommandé pour les congélateurs ou le matériel informatique, car il protège contre les courants de défaut de haute fréquence.

Rôle de la prise de terre

La prise de terre est un autre élément fondamental qui fonctionne avec le DDR. Elle est obligatoire pour toutes les prises électriques dans les logements neufs et est essentielle pour la sécurité en cas de défaut. 

En résumé

Pour toute nouvelle prise électrique en France, l'installation d'un DDR est une exigence de la norme NF C 15-100. Cela garantit la sécurité des occupants et le bon fonctionnement des appareils, en particulier dans des zones à risque comme les pièces humides. 

0
stf_jpd87 Messages postés 100861 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 027
 

Re

Je suis du même avis :o))


0
atlassaturn Messages postés 3620 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 075
 

Bonjour

@superman2525 StatutMembre

Ce que vous énumérez sont des évidences connues de tout le monde : la mise en place de DDR adaptés (A , AC ou éventuellement Hpi) est obligatoire sur toute nouvelle installation .

La question était : qu'entendez vous par DDR FI ? Si il s'agit de DDR Hpi , il est évident que ce type de DDR ne se justifie pas en dehors de prises pour certains appareils (congélateur , informatique , alarme ...) 

0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 979
 

Bonjour

A noter que la dénomination exacte différentiels à immunité renforcée est "type F" (car HPI ou HI ou SI dont des appellations qui dépendent des marques).

Mais le "FI" on n'en cause pas pour les usages domestiques.

-

Et attention à ce que raconte l'IA, il y a des imprécisions. Le mieux est d'en revenir au texte exacte de la norme :

"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC.
Certaines applications alimentées à travers un redresseur triphasé peuvent nécessiter un DDR Type B en lieu et place du Type A."

-

"Lorsque l’emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé par DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée (voir 531.2.1.4) spécifique à ce circuit, soit alimenté par un transformateur de séparation, afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments consécutives à des coupures indésirables. Il est recommandé dans ce cas-là de rajouter un système d’alarme, surtout si le congélateur est situé en dehors de la zone de vie"

0
superman2525 Messages postés 98 Statut Membre 1
 

c est peut être la même chose ..?

 

Aperçu IA

En Suisse, les termes FI (pour Fil et Interrupteur) et DDR (pour Dispositif Différentiel à courant Résiduel) désignent tous deux le même appareil de sécurité électrique, un disjoncteur différentiel qui protège contre les chocs électriques. La différence est que DDR est l'abréviation plus technique et officielle utilisée en Suisse, tandis que FI est une appellation courante et raccourcie. 

En quoi consistent les DDR/FI ?

  • Protection contre les chocs électriques : 

    Ils sont conçus pour interrompre le courant en cas de défaut, par exemple si une personne touche un fil sous tension, évitant ainsi une électrocution mortelle. 

  • Protection incendie : 

    Ils protègent également contre les incendies, car ils détectent les courants de défaut qui pourraient causer des échauffements et des surchauffes. 

Quand les utiliser ?

  • Norme suisse (NIBT) : 

    La Norme sur les Installations à Basse Tension (NIBT) rend les DDR obligatoires pour la sécurité des personnes, avec un courant de défaut de 30mA pour les circuits d'habitation. 

  • Bâtiments anciens : 

    Il est fortement recommandé d'installer des DDR, même dans des installations existantes plus anciennes, car il est souvent plus sûr que d'utiliser une prise sans DDR. 

  • Environnements humides ou extérieurs : 

    Les DDR sont particulièrement importants dans les salles de bains, les cuisines et les espaces extérieurs pour prévenir les accidents graves. 

En résumé

En Suisse, quand vous parlez d'un "FI" ou d'un "DDR", il s'agit de la même chose : un dispositif de sécurité crucial pour protéger les personnes et les biens des dangers de l'électricité. 

0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 979
 

A effectivement, si cela fait référence à des normes Suisses, il faut l'indiquer

0
superman2525 Messages postés 98 Statut Membre 1
 

apparement c 'est plus ou moins idem en france je suppose 
le nom de la norme en france serait :

NF C 15‑100

 

0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 979 > superman2525 Messages postés 98 Statut Membre
 

Oui la norme française est la NF C15-100

Il y a des différences avec les normes suisses, belges... mais je ne sais pas en détail lesquelles

Le forum étant français, vous aurez des réponses principalement par rapport à la NF C15-100.

0