Bonjour,
Sur une Hitachi Yutaki S Combi, l’alarme 25 correspond effectivement à un défaut de production d’eau chaude sanitaire. Dans la majorité des cas, ça vient :
-
soit de la sonde ECS (qui ne donne plus la bonne info de température),
-
soit d’un problème de circulation (circulateur sanitaire bloqué ou vanne mal positionnée),
-
plus rarement d’un souci de régulation électronique.
Ce que vous pouvez vérifier avant d’appeler :
-
Coupez et rallumez l’appareil pour voir si l’alarme disparaît.
-
Vérifiez la pression du circuit (1 à 1,5 bar idéalement).
-
Si vous entendez le circulateur se lancer lors d’une demande d’eau chaude.
Si l’alarme revient aussitôt, il faudra contacter un technicien agréé Hitachi : sur ces PAC, le diagnostic se fait via l’accès aux sondes et au module hydraulique.
Bon courage,