Pour un radiateur 3000 w quelle disjoncteur

Cathy222 -  
Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

Pour un radiateur 3000 w quelle disjoncteur je dois mettre pour être aux normes française et que le Consuel accepte l’installation électrique.

Certains sites disent qu'un 16A avec fils de 1.5 suffisent

D'autres sites, que la norme NF C 15-100 doit absolument suivie, donc disjoncteur de 20A et fils de 2.5

Merci pour votre aide

5 réponses

  1. KIDUGUEN Messages postés 13792 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
     

    Bonjour, j'aurais également mis du 2,5 mm2 avec une protection 20A

    0
  2. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
     

    Bonjour

    Tout le monde a raison, car plusieurs solutions sont possibles.

    Par rapport à la NF C15-100 et donc la conformité par rapport au consuel, les solutions suivantes seront acceptées et sont fonctionnelles :

    • soit un câblage en 1,5² avec un disjoncteur 16A
    • soit un câblage en 2,5² avec un disjoncteur 16A
    • soit un câblage en 2,5² avec un disjoncteur 20A.

    Compte tenu de la puissance du radiateur (3000W), je vous conseille du 2,5² avec un disjoncteur 16A, car on est proche de la limite maxi pour du 1,5² (3500W maxi).

    0
  3. Cathy222
     

    Merci à vous pour vos réponse.

    0
  4. Cathy222
     

    Une chose, je n'ai, selon les normes, pas le droit de mettre des fils de 2.5 sur un disjoncteur de 16A. Cela risque de surchauffer.

    Don il faut que j'utilise des fils de 2.5 sur un disjoncteur de 20A?

    0
    1. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
       

      Cela risque de surchauffer.

      Non pas du tout c'est même le contraire.

      La norme dit 20A maxi, donc 20A, 16A, 10A...

      Plus ce sera bas, plus vous augmenterez la marge de sécurité.

      Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop bas. Pour 3000W, 10A ne convient pas car il vous limite à 2300W.

      C'est si vous mettiez plus que 20A (donc 25A, 32A...) que cela pourrait surchauffer (en supposant que vous mettiez d'autres choses que votre radiateur sur ce circuit). C'est pour cela que la norme l'interdit.

      0
  5. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

    Posez votre question
  6. Cathy222
     

    Merci à vous.

    J'ai compris pour le disjoncteur.

    Concernant le câblage, pas de fils 1.5 pour un disjoncteur de 20A

    Ce que j'ai lu sur internet:

    "Pour un disjoncteur de 20A, la section de câble minimale requise est de 2,5 mm²"

    0
    1. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
       

      Oui c'est exact, c'est pourquoi je ne vous l'ai pas indiqué dans les 3 alternatives que je vous ai proposées.

      0