Thermostat ne se regule pas

Pupille777 -  
stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

Je viens d'acheter une maison avec un plancher chauffant, le thermostat est un delta dore minor 12.

J'ai bien compris comment utiliser le mode automatique , mais malheureusement lorsque les heures sont en confort, donc que le plancher chauffe, il ne se régule pas du tout..

Je demande 20° et j'ai 28° en à peine 4 heures..

Quel est le paramètre à changer (cf01/02/03/04/05 ?)

Sinon c'est qu'il y a un autre problème...comme la sonde, et alors la quel merdier!

Merci d'avance pour vos reponses

1 réponse

  1. stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
     

    Bonjour

    De ce que dit la notice .
    Premier contrôle :vérifier la différence entre la température de consigne et la température mesurée. CF01, modifier par CF02

    Pannes possibles:

    • sonde défectueuse dans le boîtier
    • relais chauffe collé ( pour contrôle débrancher fil N° 6 sur minor 12 la chauffe doit cesser. 
    • Voir cette NOTICE

    Cordialement. 


    0