Agcp extérieur

Rone44 -  
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

 

Bonjour, 

Mon agpc est dehors à 30m de la résidence principal... une alimentation pour un bungalow (20M) est prévu en 6MM de cette agpc au bungalow via un embout triple de disjoncteur et repartir également de cette embout en 16MM pour la résidence principal. Est ce possible???

merci

 

 

1 réponse

Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 981
 

Bonsoir

S'il y a une liaison en 6², il faut obligatoirement un disjoncteur 32A en amont.