Fuite Chauffe-eau électrique équation horizontal 200L

Résolu
Utilisateur anonyme -  
stf_jpd87 Messages postés 286 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

Mon chauffe-eau âgé de 13 ans fuit par le groupe sécurité. La fuite (goutte à goutte sans interruption) relativement importante puisque même SUEZ m'a informé qu'il y avait une suspicion de fuite.

- J'ai donc changé en premier "le groupe sécurité" et cela n'a rien changé,

- j'ai pensé à une pression trop élevée. J'ai donc installé un régulateur de pression. Mais qu'il soit réglé sur 1 bar ou 4 bar, ca ne change rien ! c'est un casse tête !

Avez-vous une idée svp ? avant que je change le chauffe-eau.

Bonne année à tous et merci d'avance pour vos réponses.

7 réponses

Dannan Messages postés 1273 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   391
 

Bonjour

Une idée, oui : changer le chauffe eau ; on ne peut pas contourner le problème

Cdt

1
Utilisateur anonyme
 

Oui c'est dans mes pensées, mais j'aurai voulu éviter ça. MErci

0
KIDUGUEN Messages postés 13748 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 072
 

Bonsoir, quand vous avez changé le groupe de sécurité il y a peut-être un morceau de calcaire qui est tombé dans la soupape.

1
Utilisateur anonyme
 

J'en doute. La fuite est exactement la même qu'avec l'ancien Mais je garde cette idée dans un coin de ma tête.

0
stf_jpd87 Messages postés 286 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 373
 

Bonjour

En 13 ans, si dans une zone calcaire, votre cumulus doit avoir une sérieuse quantité de calcaire à l'intérieur. Avec un groupe neuf vous ne devez pas avoir de fuite  sauf si vous avez fait une purge à chaud et que du calcaire s'est pincé dans le clapet de fermeture. 

Cordialement.


1
Dannan Messages postés 1273 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   391
 

Bonjour utilisateur,

En lisant trop vite, je n'avais pas percuté que tu disais que la fuite était au groupe de sécurité, alors je suis d'accord avec les réponses précédentes, la mienne était erronée. Le filetage du chauffe-eau, à l'endroit du groupe de sécurité, était-il en bon état ?

Cdt

0
Utilisateur anonyme
 

Oui apparemment. Mais la fuite vient du groupe lui même comme quand on agit sur le robinet de vidange, mais là c'est gouttes à gouttes.

Merci

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_jpd87 Messages postés 286 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 373
 

Bonjour

La soupape de sécurité ne doit pas fuir, même à 4 bars qui est une pression réseau tolérée. Il est possible que ce groupe soit défectueux , là vous n'auriez pas de chance. 


0
anibal08
 

Avis très partagé. J'ai commandé un nouveau chauffe eau et le problème sera réglé. Il est vieux, ca fuit même avec un groupe neuf.... il y a trop de facteurs difficile à cerner. Tant pis et comme ça je repart pour 15 ans. Merci à vous tous, bonne continuation.

0
stf_jpd87 Messages postés 286 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 373
 




0