Protecteur différentiel 4 pôles
Carminas Messages postés 4372 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Bonjour,
Vieux tableau électrique avec une seule rangée, mais, bien que monophasé, 3 circuits différents depuis le compteur.
Aucune protection différentielle. Je voudrais savoir si:
1/ au lieu d'installer 3 protections différentielles, je peux installer un différentiel 4 pôles?
2/ en cas de détection d'anomalie sur un circuit, le 4 pôles disjoncteraient sur les 3 circuits, ou seulement sur celui sur lequel li y aurait une anomalie.
Merci d'avance.
ATN
- Disjoncteur differentiel
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Section cable et puissance différentiel suite passage en tri - Forum Electricité
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
2 réponses
Bonjour
Si vous avez 3 circuits, je mettez 3 différentiels.
Je ne vois pas bien l'intérêt d'en mettre un seul où rien ne serait indépendant.
Si vraiment vous n'en voulez qu'un mettre un unique interrupteur différentiel mono 30mA 63A type A, et dans l'idéal ne mettre qu'un 2x16² (DB 30/60A) ou 2x10² (DB 10/30 ou 15/45A) de fils entre lui et le disjoncteur de branchement.