Bonjour,

Je dois remplacer un télérupteur legrand 4

9107 par un finder 26.01. Est ce vous pourriez m'indiquer sur lesquelles des 6 bornes du finder je dois reporter chaque fil du legrand ? Je joins la photo

. D'avance merci.

2 réponses

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur

    Bonjour

    Les fils du haut vont sur les bornes du centre (peu importe le sens)

    Les fils du bas à droite vont sur les bornes des extrémités (peu importe le sen)

    Les fils sur la borne du bas à gauche ne sont pas à relier au Finder, mais doivent être regroupés ensemble avec un domino ou une borne Wago

    1. Franchement, je n'en attendais pas tant. Merci pour ce retour et cette contribution. C'est formidable. Je fais cela chez mes parents ce week-end end. Bien â vous. Frédéric