  • Convertir moteur triphasé en mono

    Bonjour, Vous oubliez de dire qu'il faut aussi changer le rotor et qui dit changer rotor/stator veut dire changer la pompe. La formule empirique qui...

    hburnt2 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 2 juin 2015
    19 réponses
  • Faire revivre un vieux moteur Résolu

    re, Il est vrai que la plaque signalétique n'est pas des plus locasse, en tout cas les mesures prouvent que c'est un moteur monophasé, que le secteur...

    vieuxtruc | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 26 mai 2015
    8 réponses
  • Comment brancher un moteur de MAL FAR

    Bonjour, D'après les mesures aucune logique de branchement et même avec mes 40ans de pratique.

    pommalan | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 6 avril 2015
    17 réponses
  • 380 en 220

    bonjour, Le montage à condensateur peut être effectué pour certains usages de petits moteurs (ventilateur par exemple) mais pour un pompe haute press...

    OCTOPUS20270 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 1 févr. 2015
    5 réponses
  • souci de mise en route moteur monophasé 3 chevaux

    Bonjour, Vous avez regardé si le moteur ne possède pas une sécurité thermique qu'il suffit de réarmer (petit bouton noir sur le cache bornes)

    fredo59440 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 1 févr. 2015
    3 réponses
  • condensateurs

    Bonjour, Il est dangereux (car risque d'explosion du condensateur) de remplacer un condensateur permanent par un condensateur de démarrage et donc je...

    guy | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 29 déc. 2014
    11 réponses
  • Branchement d'un moteur triphasé a un moteur en monophasé

    Bonjour, Le problème est toujours le même, à savoir qu'il est confondu les inscriptions 220/380 qui sont des tensions marquées pour du tri 220 ou du ...

    Pereira | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 3 déc. 2014
    5 réponses
  • valeur d'un condensateur Résolu

    re, Fatalement il y a un coupleur comme les 99% de moteurs de l'époque du 110/220.

    radi34 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 24 oct. 2014
    12 réponses
  • Commen branche mon moteur a 4 fils

    Bonjour, Les couleurs de fils ne veulent rien dire quand on sait qu'il n'y a aucun standard et que le constructeur utilise les couleurs au grès de so...

    Steve | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 22 sept. 2014
    2 réponses
  • moteur électrique pompe de piscine Riberland

    Bonjour, Il faut savoir que pour la puissance de la pompe si on l'a fait tourner 2 fois plus vite il faudrait augmenter 4fois sa puissance. La propor...

    pib | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 4 août 2014
    4 réponses
  • Faire passer un moteur de 380v en 220v

    Bonsoir, C'est possible la preuve : ...

    Nat | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 29 mai 2014
    5 réponses
  • hachoir electrique OMEG T22 , distribue par CEG gardano ITALIE Résolu

    re, Avec 1,6HP , c'est déjà du bon matériel professionnel Si vous n'avez que 3 fils qui sortent du moteur alors c'est cuit pour vous, à moins que vo...

    toscou | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 25 janv. 2014
    14 réponses
  • Moteur triphase en mono

    Bonjour, Il ne vous reste plus qu'à l'amener à la déchetterie

    0623936962 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 27 déc. 2013
    1 réponse
  • moteur électrique monophasé Résolu

    Bonjour, Vous ne touchez pas au fils du moteur pour faire l'inversion du moment où c'est un moteur à 3 fils à enroulement biphasé, là je veux bien, m...

    Mr SIMON Jean | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 19 déc. 2013
    14 réponses
  • changement de condensateur sur moteur compresseur "pistolux"

    re, Si il ne peut pas faire voir en photo qu'il donne les dimensions de son "condensateur" qui est probablement un anti parasite car je n'aurai pas ...

    ecureuil27 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 13 nov. 2013
    10 réponses
  • Comment trouver la puissance d'un moteur ?

    Bonjour, Vous pouvez avoir une petite idée en mesurant la "hauteur d'axe" du moteur et en se rapportant au tableau de puissances normalisées de moteu...

    ben | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 26 août 2013
    8 réponses
  • Branchement Biphasé ? (touret a meuler ~ 1970)

    Bonjour, J'avais oublié le petit schéma

    stendhal | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 25 août 2013
    9 réponses
  • problem pompe de puit

    Bonjour, Vous avez ici : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/controle-moteur la manip pour contrôler un moteur triphasé et monophas...

    rom71 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 15 août 2013
    8 réponses
  • Comment faire fonctionner 1 moteur triphasé en mono 220V

    Bonjour, Il vous faut d'abord faire le couplage triangle (tri 230). Vous avez besoin d'un condensateur permanent de 65µf 450v que vous brancherez co...

    FLOJETE | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 13 juin 2013
    1 réponse
  • groupe électrogène en panne Résolu/Fermé

    Bonjour, On ne change pas les pièces d'un groupe comme d'un simple pneu de voiture, chaque groupe a son mode d'excitation et cela peut aller d'une si...

    lisaplume | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 27 avril 2013
    3 réponses
  • moteur electrique d un ascenseurs Résolu

    Bonjour, Vous vous demandez peut être à quoi sert d'avoir les 12fils sortis au lieu de 6. Moi je suppose que c'est pour pouvoir coupler les bobines ...

    idrissi | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 2 avril 2013
    17 réponses
  • Pourquoi moteur triphasé fait sauter les plombs ?

    Bonsoir, Il vous faut revoir toute votre installation en partant de l'alimentation générale. Vous avez surement un fusible ou deux de fondus, ou des ...

    David P | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 11 mars 2013
    5 réponses
  • pompe triphasée

    Bonjour, Si la pompe est triphasée il y a des chances pour qu'elle soit couplée en 380 (si c'est en France) et donc aucune possibilité de quoi que ce...

    jeffri | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 9 mars 2013
    10 réponses
  • sens de rotation Résolu

    Bonjour, En complément de mon article sur Volta (indisponible ces jours-ci) Vous trouverez ici : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage...

    jihedmatrix | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 2 mars 2013
    3 réponses
  • Comment passer d'un moteur 380V à 220V

    bonsoir, Vous ne parlez pas de la puissance du moteur, mais sachez qu'un moteur triphasé ne marche bien qu'avec du triphasé. Vous pouvez voir ici un...

    Oli49 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 17 févr. 2013
    3 réponses
  • Demarrage direct un sens de marche d'un moteur asynchrone triphasé

    Bonjour, Soit vous ajoutez des contacts auxiliaires, soit vous mettez un autre contacteur avec la bobine branchée en parallèle de la bobine du contac...

    Landry kadjo | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 22 janv. 2013
    2 réponses
  • moteur tri en mono

    Bonjour, Une pompe démarre en charge donc ma réponse est non.

    vincounste | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 22 janv. 2013
    7 réponses
  • probleme de courant avec ma pompe a eau

    Bonjour, Si le condensateur d'origine était de 16µf il n'y a aucune contre indication pour avoir mis un 20µf car il faut savoir que les constructeurs...

    guyto | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 8 janv. 2013
    2 réponses
  • compresseur en 380 volts

    re, C'est parceque je suis aussi bricoleur dans beaucoup d'autres domaines que je comprend très bien la pénurie de renseignements que l'on a besoin q...

    yaka62 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 17 nov. 2012
    12 réponses
  • Raccordement palan STARKRIO PRN 200/400 Résolu

    Bonsoir, Pour retrouver les 3 fils à brancher il n'y a que par la mesure ohmique entre les 3 fils que l'on peut trouver.Vous avez l'exemple de décryp...

    JO | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 11 nov. 2012
    7 réponses
  • comment effectuer la modification d'un moteur triphasé au mono

    Bonjour, Un moteur triphasé est conçu pour marcher avec du courant triphasé et si on veut le faire marcher en monophasé ce n'est pas avec un coup de ...

    abou firase | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 29 oct. 2012
    4 réponses
  • pompe à eau n'amorce plus

    Bonjour, Vous avez surement une prise d'air sur l'aspiration ce qui, je l'admets, est plus difficile à trouver qu'une fuite deau.

    Wouwou30 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 14 juin 2012
    4 réponses
  • Moteur machine à coudre Mitsubishi Super Line C tri CB-25 4B Résolu

    Bonjour, Votre demande est incomplète, dans un moteur il y a une plaque signalétique qui renseigne sur la hauteur d'axe, la puissance, la vitesse, le...

    Kikouyou | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 26 mai 2012
    8 réponses
  • transformation 380 en 220v machine surgeteuse RIMOLDI

    re, Vous avez raison puisque moi même j'ai équipé des dizaines de machines pour des bricoleurs ayant récupéré ces machines seulement parfois il a des...

    fox 38 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 9 avril 2012
    4 réponses
  • comment tester le rotor d une generatrice 6 volt

    Bonjour, Il n'est pas possible que vous ayez 0 entre chaque lame ou alors votre contrôleur n'est pas assez précis, vous devez avoir au moins 0,et que...

    jphobby | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 30 mars 2012
    2 réponses
  • comment verifier l'etat d'un inducteur a charbons

    Bonjour, Vous avez sr cette page le processus complet de contrôle d'un moteur universel : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/control...

    dasaid47 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 24 mars 2012
    3 réponses
  • je veux passer un moteur de 380v en 220 Résolu

    Bonjour, Si votre moteur est en 380 c'est que c'est un triphasé 220/380 et vous voulez probablement le brancher en mono 220 (il faut deviner car vot...

    geronimo 104 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 20 mars 2012
    5 réponses
  • pompe vide cave

    bonjour, Il vous faut démonter la partie sortie moteur dans laquelle se trouve un petit condensateur permanent (et pas de démarrage) entre 4 et 10µf ...

    papy33 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 12 mars 2012
    5 réponses
  • des condensateurs

    Bonjour, Je n'ai pas trop compris exactement "votre affaire" mais il y a une page d'un site Web que je connais très bien pour en être l'auteur. Si v...

    tor | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 11 févr. 2012
    3 réponses
  • moteur pour broyeur à végétaux Résolu/Fermé

    Bonjour, A cette puissance là il vaudra mieux que vous continuiez à la démarrer "à coup de pied" comme votre ami, car il faut au moins un condensateu...

    Patisse | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 29 oct. 2011
    7 réponses
  • transformation d'un moteur électrique 380v en 220v

    Bonjour, Vous avez ici : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono toutes les indications pour le faire. En...

    alaink | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 27 oct. 2011
    3 réponses
  • Branchement d'un moteur " rotor à cage" Leroy sur le 220 V Résolu

    re, Simplement pour préciser que si le moteur ne démarrait pas il ne faudrait peut être pas s'étonner car vu l'âge du moteur et si le condensateur n'...

    220V | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 24 oct. 2011
    8 réponses
  • brachement d'un motor 3phaèe 380v en 220v Résolu

    Bonjour, La valeur du condensateur correspond à 14fois l'intensité du moteur couplé en 220tri. https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---...

    abdou | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 8 oct. 2011
    2 réponses
  • comment cable les moteurs triphase te monphase

    Bonjour, Je comprends très bien que vous ne devez pas habiter l'exagone, mais le titre voudrait dire que vous voulez brancher un moteur triphasé en m...

    NB75VCXW | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 2 oct. 2011
    1 réponse
  • Pompe de puit triphasé branchée en monophasé Résolu/Fermé

    Bonjour, Votre pompe fait une puissance de 1,1kw et à cettte puissance le couplage avec un condensateur risque de vous décevoir. Le prix d'un variat...

    boubou81 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 22 sept. 2011
    11 réponses
  • faire tourner un moteur avec du 220 triphasé

    Bonjour, Souvent la même questions à la même demande : que dit la plaque signalétique ???

    danylou | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 21 sept. 2011
    23 réponses
  • Changer le sens de rotation d'un moteur monophasé avec charbons Fermé

    Bonsoir, Ce n'est pas la 1ère fois que l'on confond condensateur et anti-parasite, mais il est vrai qu'un anti-parasite est avant tout un condensateu...

    dylan67 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 18 sept. 2011
    12 réponses
  • Panne tronçonneuse électrique Résolu

    Bonsoir, Si la protection avait la facheuse habitude de déclancher trop souvent, il se peut qu'elle ce soit avachie et de ce fait ne puisse plus se r...

    bebert171 | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 16 août 2011
    5 réponses
  • Comment passer du 380V au 220V ? Résolu/Fermé

    Bonjour, Sans aucune hésitation un transfo abaisseur de tension 380/220 ou auto-transfo.

    moun | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 11 août 2011
    33 réponses
  • Comment transformer une machine à coudre 380v au 220v ? Fermé

    Bonjour, Changer un moteur de machine à coudre industrielle par un moteur monophasé n'est pas toujours chose aisée vu que les moteurs sont dotés d'un...

    electrotemeg... | Electricité | Dernière réponse : Labaubine 10 août 2011
    5 réponses