Puissance

Cathy - 30 mai 2019 à 07:55
stf_jpd87 Messages postés 94907 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 30 mai 2019 à 08:09
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison précédemment occupée par des anglais, la majorité des prises électriques sont anglaises, nous avons donc des adaptateurs. Mon souci concerne une petite douche qui était équipée d'un chauffe eau instantané puissance 40 amperes. Je souhaite remplacer par un ballon d,eau chaude, l'electricien me dit que ce n'est pas possible, la puissance maxi NF étant de 32.
Une solution ? Votre avis ?
Merci

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 94907 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 27 532
30 mai 2019 à 08:09
Bonjour

Si le cumulus actuel est de 40A vous avez donc un disjoncteur en conséquence
Si vous mettez un cumulus de 200/330l vous avez une résistance de 2400W mini . Pour moi il faut simplement changer le disjoncteur existant par un 20A la ligne électrique restant ce qu'elle est.
Maintenant je n'ai pas tous les éléments en main.
Cordialement.