Que faire pour eviter que l eau rentre par coté de fenetres

nunux69 - 8 sept. 2008 à 21:13
 nunux69 - 12 sept. 2008 à 20:59
bonsoir, j'ai constaté que suite a la creation d une ouverture dans un mur de ma chambre (parpaing de 20cm d epaiss) et pose d une nouvelle fenetre en PVC dans cette ouverture , lorsqu'il pleut il arrive que de l eau rentre le long des parpaings par les cotés de la fenetres au niveau de l appuis de fenetre. l'ouverture a été faite a la disqueuse, 1 pré linteau en béton a été sellé en haut de l ouverture, 1 appui de fenetre en beton a été sellé avec du ciment en bas de l ouverture, le pourtour de l ouverture a été lissée au ciment, la fenetre a été assemblée avec un appui en pvc (qui fait office de jet d eau) et le tout a été posé sur l appui en béton et siliconé tout autour. j'ai coupé l appui de fenetre en pvc a ras le tableau afin qu'il ne soit pas pris dans la maconnerie, comme indiqué dans la notice de pose de la fenetre... je n ai pas mi de mousse polyuréthane afin qu'elle ne fasse pas éponge... j ai mis uniquement du silicone expres :/ je ne comprends pas comment l eau peut rentrer ? avez vous des idées ou pouvez vous me dire si quelque chose a été mal fait ou que j aurais pu oublié ? je ne souhaite pas remettre de l isolant contre les parpaings tant que je n ai pas résolu ce probleme et comment l été s acheve j espere avoir des réponses. merci d avance
A voir également:

15 réponses

voici des photos de ce que j ai si cela peut aider a comprendre : ce que j ai comme probleme des qu'il pleut : https://imageshack.com/ comme j avais fait au début : vue de dehors : https://imageshack.com/ vue de dedans : https://imageshack.com/ puis sur certains conseils, j ai coupé le jet d eau afin qu'il ne rentre plus dans la maconnerie sur les cotés du tableau : https://imageshack.com/ mais le probleme persiste, de l eau rentre tjrs par cet endroit :( idem de l autre coté de la fenetre... vous voyez une anomalie ? merci
4
bonjour, un joint précomprimé a été mis entre la fenetre et l appui béton... la fenetre a été fixée au mur par les pates de fixation, puis un cordon de silicone a été mis sur le pourtour de la fenetre. ce n est pas bon ? faut il deposer la fenetre et mettre du silicone sur la fenetre avant de la plaquer contre le mur ? cordialement, nunux
2
Bonjour, Avez-vous mis du silicone entre l'appui de fenêtre en béton et la fenêtre lors de la pose ? Normalement, la fenetre doit être posée directement sur un cordon de silicone ou sur un joint mousse précomprimé.
1
Trés bien les photos... Oui, le rejingot c'est le rebord de 1 cm qui empêche l'eau de passer sous la fenetre Est-ce que le joint précomprimé remonte sans coupure entre la fenetre et le mur ? D'aprés vos photos, je crois que non.... Il faudrait qu'il remonte d'envirion 20cm de chaque coté, de façon à ce que la fenetre vienne se plaquer dessus et que le joint soit comprimé entre la fentre et le mur. En gros, pour résoudre votre probleme, je pense qu'il faut retirer la fenetre et bien refaire la maçonnerie pour avoir un tableau de fenetre "propre". Ensuite, reposer un joint précomprimé et bien le faire remonter sur les cotés. Puis reposer votre fenetre et refaire le joint silicone sur le poutour de la fenetre. Si cela peut vous aider: http://www.closy.fr/fenetres-closy.nsf/404c97734e9f32d3c125706800402eaf/964c5aa654469547c125718e0034b1b2/$FILE/notice_pose_Neuf_closy.pdf
1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
oui, c'est quand même nécessaire, le principe c'est que le joint soit comprimé entre le mur et la fenetre jusqu'à une hauteur suffisante (environ 20-25 cm) pour que l'eau ne puisse pas rentrer même en cas de grosse pluie.
1
oui mais il faut faire un gros cordon (de la taille d'un stylo à peu prés)
1
bonjour, voila ce que j ai sur une fenetre qui n est pas encore posée , donc le joint sur le coté ne sert a rien puisqu il y a 2 cm de jour (voir photo) , faut il remplir le tout de silicone ou faire autrement ? https://imageshack.com/ merci d avance
1
Vous avez procédé comme il faut, par contre est-ce que l'appui de fenetre béton possède un rejingot ? Si oui , votre fenetre repose-t'elle dessus avec le joint précomprimé ?
0
l appui de fenetre beton a de chaque coté un petit rebord de 1cm a peine, si c est de cela que vous voulez parler... la fenetre ne repose pas directement dessus car plus en arriere ... par contre le jet d eau sur lequel repose le bas de la fenetre arrive au dessus de ces rebords... mais pas de joint a ce niveau je crois... puisque les rebords sont pris dans la maconnerie du tableau....
0
Je viens de voir autre chose aussi sur vos photos: le rejingot n'a pas de retour pris dans la maçonneire. Voici un exemple d'appui de fenetre: http://www.lanive.fr/appuis.htm
0
bonsoir et merci pour les informations. par contre il y a bien 1 retour du rejingot de chaque coté de l appui de fenetre, comme sur votre image, mais cela ne se voit pas sur la photo que j ai faite :( et je pensais que c etait a ce niveau que l eau passait, car le retour du rejingot est assez petit (3-5 cm) et non pas 20 cm comme sur le schema ;/ mais en tout cas la maconnerie est prise dessus, par contre effectivement il n y a pas de retour de joint, mais du silicone a la place, et apparemment cela n est pas suffisant :( je vais voir comment je peux la deposer, et vous tiendrais au courant. si vous avez d autres idées, je suis preneur merci
0
par contre je vois que c est lors de pose en feuillure que le joint remonte sur 20cm de chaque coté, et moi c est une pose en applique, il y a qd meme besoin de le faire remonter ?
0
vu qu il me reste du silicone et que je n ai plus de joint comprimé, est possible d en mettre a la place ?
0
Ah oui, là il y un problème... Il ne faut pas qu'il y ait de trou, votre maçonnerie doit descendre tout droit jusqu'à l'appui de fenêtre béton. D'ailleurs, comme je vous le mettait dans un précédent message, votre appui de fenêtre béton ne possède pas de retour de bordure. Ce retour doit être pris dans la maçonnerie pour éviter les infiltrations d'eau. http://imageshack.com/f/ekpbposefenetrexw1j
0
ah merci je comprends mieux a présent :)) je vais essayer de faire cela et vous tiendrais au courant ++ et merci
0