Surpresseur eau Guinard 4500 20 S

Kadet2 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 10 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2015 - 10 juin 2015 à 16:58
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 - 10 juin 2015 à 23:16
Mon appareil monte a 3 bar. j'ouvre le robinet d'arrosage,il crache avec pression 1 seconde puis stop. La rompe n e redémarre pas.

Le réservoir de 20 l ne se rempli pas après chaque tentative de mise en route obligé de ré amorcer avec 1 L
La citerne est pleine ,j'ai changé la crépine

Le voyant manque d"eau s'allume dés que je branche le secteur

On me conseille de changer la vessie pour commencer,le prix est raisonnable :14 € chez Leroy mais je sais par ou commencer l'operation

Aidez moi si vous pouvez éclairer mon probléme
A voir également:

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96758 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 novembre 2024 27 922
Modifié par stf_jpd87 le 10/06/2015 à 17:08
Bonjour

J'ai un doute sur la vessie, si celle-ci était HS vous auriez une montée en pression presque instantanée au démarrage du moteur et idem en chute dès l'ouverture du robinet moteur arrêté. Est-ce le cas???
Avez-vous contrôlé la pression de la cuve ??? 200 grammes en dessous de la pression de démarrage , soit 1.2 bar pour un démarrage à 1.4 bar.
Contrôle de la pression, moteur arrêté, robinet ouvert.
A+ Cordialement

Entraide = partager du temps et un savoir. 
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
0
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 116
10 juin 2015 à 23:16
Bonsoir,

1) répondre à stf_jpd87 10 juin 2015 à 17:07

2) Bizarre, la pompe se désamorce ?

3) avant de voir le changement de la vessie (je rejoins stf_jpd87)
- couper le courant,
- ouvrir le robinet pour vider le réservoir,
- gonfler le ballon (0,2 bar en dessous du seuil de redémarrage) pour chasser complètement l'eau du ballon et voir si la vessie fuit.
Si la pression tient bien, remettre le courant, la pompe doit démarrer (si elle est amorcée)
Si la pression d'air ne teint pas, la vessie est crevée.
Attention tous les ballons n'ont pas de vessie ! (Vessie obligatoire pour eau potable)
Position du ballon horizontal ou vertical ?