Branchement Plaque Induction 4 Foyers, Table de Cuisson à Induction Five Line
Marni
-
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, J'ai reçu une plaque à Induction avec un câble de branchement de 3G4mm2, or la norme est de 6mm2. Est ce que je vais pouvoir brancher ce câble de 4mm2 sur mon tableau
Merci
Merci
A voir également:
- Section câble four et plaque induction
- Section cable plaque induction - Meilleures réponses
- Section fil plaque induction - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Norme branchement four et plaque induction - Forum Electricité
- Câble 6mm2 pour plaque induction - Forum Electricité
- Branchement plaques + four sur même circuit? - Forum Electricité
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr, la norme que vous citez c est pour votre installation
si la plaque est équipée de 4mm² vous pouvez lui faire confiance (je crois) !!
mais je doute qu il soit assez long pour allez jusqu au tableau ??
si la plaque est équipée de 4mm² vous pouvez lui faire confiance (je crois) !!
mais je doute qu il soit assez long pour allez jusqu au tableau ??
Merci pour votre réponse qui me rassure ! En effet, le câble est trop court (1,50m) et mon tableau est à 10 m
Bonjour
La norme ne concerne que la partie fixe de l'installation et s'arrête donc au mur.
Le 6² est prévu pour pouvoir raccorder tout type de plaque et doit être présent entre le disjoncteur 32A et la sortie de câble au mur de la cuisine.
Le fabricant de votre plaque a dimensionné son câble en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Le 4² qu'il a mis est adapté à la puissance et à la longueur de la liaison.
D'ailleurs vous n'ouvrez jamais l'intérieur de la plaque pour voir si les connexions internes sont bien dimensionnées. Il doit en être de même pour le câble de liaison.
Vous raccorderez donc ce 4² dans la sortie de câble au mur de la cuisine avec le 6² qui y arrive.
Si je fais une autre analogie, on peur raccorder sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A (4600W), une lampe de chevet qui possède un câble en 0,75² qui est suffisant pour la dizaine de watts de l'ampoule.
La norme ne concerne que la partie fixe de l'installation et s'arrête donc au mur.
Le 6² est prévu pour pouvoir raccorder tout type de plaque et doit être présent entre le disjoncteur 32A et la sortie de câble au mur de la cuisine.
Le fabricant de votre plaque a dimensionné son câble en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Le 4² qu'il a mis est adapté à la puissance et à la longueur de la liaison.
D'ailleurs vous n'ouvrez jamais l'intérieur de la plaque pour voir si les connexions internes sont bien dimensionnées. Il doit en être de même pour le câble de liaison.
Vous raccorderez donc ce 4² dans la sortie de câble au mur de la cuisine avec le 6² qui y arrive.
Si je fais une autre analogie, on peur raccorder sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A (4600W), une lampe de chevet qui possède un câble en 0,75² qui est suffisant pour la dizaine de watts de l'ampoule.
Merci pour votre réponse ! Le câble étant trop court pour arriver au tableau, comment faire pour le rallonger ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
tant que vous y etes pensez peut etre (aussi) a changer toutes vos casseroles ??