Bonjour, J'ai reçu une plaque à Induction avec un câble de branchement de 3G4mm2, or la norme est de 6mm2. Est ce que je vais pouvoir brancher ce câble de 4mm2 sur mon tableau
Merci
Bjr, la norme que vous citez c est pour votre installation
si la plaque est équipée de 4mm² vous pouvez lui faire confiance (je crois) !!
mais je doute qu il soit assez long pour allez jusqu au tableau ??
Le câble n'est pas assez long , en effet ! Avec un connecteur est ce que je peux connecter le câble 4 mm2 de ma plaque avec un câble de 6 mm2 pour aller jusqu'au tableau ?
c est meme fortement conseillé via une boite de dérivation et pas avec un simple noeud sur les fils !! vous auriez pu/du vous poser la question avant de l acheter peut etre ??
tant que vous y etes pensez peut etre (aussi) a changer toutes vos casseroles ??
La norme ne concerne que la partie fixe de l'installation et s'arrête donc au mur.
Le 6² est prévu pour pouvoir raccorder tout type de plaque et doit être présent entre le disjoncteur 32A et la sortie de câble au mur de la cuisine.
Le fabricant de votre plaque a dimensionné son câble en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Le 4² qu'il a mis est adapté à la puissance et à la longueur de la liaison.
D'ailleurs vous n'ouvrez jamais l'intérieur de la plaque pour voir si les connexions internes sont bien dimensionnées. Il doit en être de même pour le câble de liaison.
Vous raccorderez donc ce 4² dans la sortie de câble au mur de la cuisine avec le 6² qui y arrive.
Si je fais une autre analogie, on peur raccorder sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A (4600W), une lampe de chevet qui possède un câble en 0,75² qui est suffisant pour la dizaine de watts de l'ampoule.
Pour 10m du 3x 4mm² convient parfaitement pour du mono 220V .
Évidemment le 6mm² est plus cher et fait marcher le commerce.
Donner la référence de votre plaque pour contrôler sa consommation maxi.
tant que vous y etes pensez peut etre (aussi) a changer toutes vos casseroles ??