Expertise electrique
Carminas Messages postés 4392 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Suite au résumé de l'expertise electrique j'ai cela :
La section des conducteurs de la canalisation d'alimentation d'au moins un tableau n'est pas en adéquation avec le courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont ou avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement placé immédiatement en amont.
La section des conducteurs de la canalisation alimentant au moins un des tableaux de répartition est inadaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les conducteurs d'alimentation du tableau par des conducteurs de section adaptée
ça veut dire que le câble d'alimentation n’aie pas adéquate ( 16mm ou autre).
Je vous remercie
2 réponses
-
Bonjour
Oui en gros c'est cela.
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A ou 60A fixe, et qu'il n'y a pas de disjoncteur supplémentaire pour protéger l'alimentation d'un tableau, la section de la liaison doit être au moins en 16² (10² si c'est un 15/45A)
Même logique s'il y a en amont un disjoncteur de calibre inapproprié.
Quand à savoir ce qu'il faut faire pour y remédier il faudrait voir l'installation
-
Bonsoir
Peu importe
Mais si vous prenez du souple, il faudra mettre des embouts (sauf si serrage avec borne à cage).