Pb electrique suite court circuit

Cac - 2 oct. 2011 à 22:11
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 3 oct. 2011 à 09:31
Bonjour,
En voulant installer un luminaire, après avoir coupé le mauvais disjoncteur, j'ai crée un court circuit. Depuis, une ligne electrique ne fonctionne plus ay biveau de la lumière (SDB, WC, Chambre).
Les disjoncteurs sont à fusibles (construction 1995) et j'ai effectué" les tests suivants :
- Fusibles : OK
- Connexion des fils à la sortie de chq disjoncteur : OK
- Le courant est présent à la sortie des disjoncteurs (testé avec un ampoule sur les vis de connexion à la sortie des disjoncteurs)
- Les éléments connectés sur la ligne sont bien connectés (spots et interrupteurs)
D'autre part, je n'ai plus d'eau chaude dans le ballon d'eau chaude...
Comment faire????? Je suis totalement perdu.
Merci d'avance,
Cedric
A voir également:

1 réponse

stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 934
3 oct. 2011 à 09:31
bonjour

cherchez si vous n'avez pas d'autres fusibles ailleurs, vérifiez dans des boites de connexion si un fils n'est pas coupé.
en dernier recours, appelé un électricien!
0