Refection installation elecrique maison
Oliv.
-
Modifié par stf_frmu le 5/11/2011 à 19:37
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 6 nov. 2011 à 07:42
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 6 nov. 2011 à 07:42
A voir également:
- Refection installation elecrique maison
- Piege a mouche maison - Guide
- Cafard maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - - Recettes de produits ménagers
- Blattes maison - Guide
- Punaise maison - Guide
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
45062
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
Modifié par stf_frmu le 6/11/2011 à 15:18
Modifié par stf_frmu le 6/11/2011 à 15:18
bonsoir
sur une ligne 16 A en 2.5 mm² vous pouvez mettre jusqu'a 8 prises de courant
la norme vous oblige a ce qui est une ligne dédiée pour chaque électroménager
sur une ligne 16 A en 2.5 mm² vous pouvez mettre jusqu'a 8 prises de courant
la norme vous oblige a ce qui est une ligne dédiée pour chaque électroménager
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
Modifié par stf_mareson le 6/11/2011 à 01:40
Modifié par stf_mareson le 6/11/2011 à 01:40
Bonjour
Chaque gros appareil ménager doit avoir sa ligne spécialisée avec son disjoncteur
Derrière un inter différentiel type A
Disjoncteur 32 A cable 3 x 6 mm² - plaque de cuisson ou cuisinière
Disjoncteur 20 A cable 3 x 2,5 mm² - lave linge
Disjoncteur 20 A cable 3 x 2,5 mm² - Climatiseur, pompe à chaleur puissance < à 4500w absorbé
Disjoncteur 32 A cable 3 x 6 mm² - pompe à chaleur puissance > à 4500w absorbé
Derrière un ou plusieurs inters différentiel type AC
Disjoncteur 20 A cable 3 x 2,5 mm² - sèche linge, lave vaisselle, four encastré
Disjoncteur 2 A cable 3 x 1,5 mm² - VMC, commande heures creuses, gestionnaires chauffage, alarme, ect
Disjoncteur 20 A et contacteur, cable 3 x 2,5 mm² - chauffeau électrique
Disjoncteur 20 A, cable 3 x 2,5 mm² - 8 prises non spécialisées par circuit maximum
Disjoncteur 16 A, cable 3 x 1,5 mm² - 5 prises non spécialisées par circuit maximum
Disjoncteur 10 A, cable 3 x 1,5 mm² - 8 points lumineux par circuit maximum
Disjoncteur 10 A, cable 3 x 1,5 mm² - autres circuits spécialisés de faible puissance, volets roulants, motorisation de porte de garage de portail, ect
Chauffage électrique, à déterminer en fonction de la puissance des emetteurs.
Disjoncteur 16 A, cable 3 x 2,5 mm² - Chaudière gaz, fioul.
Disjoncteur différentiel de type à immunité renforcée, congélateurs, informatique.
Les autres appareils de la cuisine, frigo, hotte, four micro ondes, se branchent sur des circuits prises non spécialisés.
Chaque gros appareil ménager doit avoir sa ligne spécialisée avec son disjoncteur
Derrière un inter différentiel type A
Disjoncteur 32 A cable 3 x 6 mm² - plaque de cuisson ou cuisinière
Disjoncteur 20 A cable 3 x 2,5 mm² - lave linge
Disjoncteur 20 A cable 3 x 2,5 mm² - Climatiseur, pompe à chaleur puissance < à 4500w absorbé
Disjoncteur 32 A cable 3 x 6 mm² - pompe à chaleur puissance > à 4500w absorbé
Derrière un ou plusieurs inters différentiel type AC
Disjoncteur 20 A cable 3 x 2,5 mm² - sèche linge, lave vaisselle, four encastré
Disjoncteur 2 A cable 3 x 1,5 mm² - VMC, commande heures creuses, gestionnaires chauffage, alarme, ect
Disjoncteur 20 A et contacteur, cable 3 x 2,5 mm² - chauffeau électrique
Disjoncteur 20 A, cable 3 x 2,5 mm² - 8 prises non spécialisées par circuit maximum
Disjoncteur 16 A, cable 3 x 1,5 mm² - 5 prises non spécialisées par circuit maximum
Disjoncteur 10 A, cable 3 x 1,5 mm² - 8 points lumineux par circuit maximum
Disjoncteur 10 A, cable 3 x 1,5 mm² - autres circuits spécialisés de faible puissance, volets roulants, motorisation de porte de garage de portail, ect
Chauffage électrique, à déterminer en fonction de la puissance des emetteurs.
Disjoncteur 16 A, cable 3 x 2,5 mm² - Chaudière gaz, fioul.
Disjoncteur différentiel de type à immunité renforcée, congélateurs, informatique.
Les autres appareils de la cuisine, frigo, hotte, four micro ondes, se branchent sur des circuits prises non spécialisés.
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 900
6 nov. 2011 à 07:42
6 nov. 2011 à 07:42
Bonjour
Pour confirmer ce qui a été dit :
Le gros électroménager (plaque, LL, LV, SL, four, congel) doivent avoir un circuit spécialisé.
D'autres circuits spécialisés sont à prévoir également pour d'autres usages.
Le mieux est que je vous mette un extrait de la norme :
https://www.casimages.com/i/11052908384038328232503.jpg.html
Pour le reste, un circuit prises classique en 2,5² peut accepter jusqu'à 8 prises sachant que les prises double comptent pour 1.
Pour rappel 1 circuit = 1 disjoncteur ou 1 fusible
@+
Pour confirmer ce qui a été dit :
Le gros électroménager (plaque, LL, LV, SL, four, congel) doivent avoir un circuit spécialisé.
D'autres circuits spécialisés sont à prévoir également pour d'autres usages.
Le mieux est que je vous mette un extrait de la norme :
https://www.casimages.com/i/11052908384038328232503.jpg.html
Pour le reste, un circuit prises classique en 2,5² peut accepter jusqu'à 8 prises sachant que les prises double comptent pour 1.
Pour rappel 1 circuit = 1 disjoncteur ou 1 fusible
@+