Refection installation elecrique maison

Oliv. - Modifié par stf_frmu le 5/11/2011 à 19:37
Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 - 6 nov. 2011 à 07:42
Bonjour,
Peux-ton sur une même ligne électrique mettre plusieurs prises bout à bout pour faier une ou même plusieurs pièces de maison
A parti du tableau électrique, doit-on obligatoirement tirer une ligne pour chaque appareil électrique important comme plaque vitro, four, frigo, etc... Ne peut on pas en regrouper sous le même disjoncteur ?
A voir également:

3 réponses

stf_frmu Messages postés 47061 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 12 décembre 2024 12 076
Modifié par stf_frmu le 6/11/2011 à 15:18
bonsoir

sur une ligne 16 A en 2.5 mm² vous pouvez mettre jusqu'a 8 prises de courant

la norme vous oblige a ce qui est une ligne dédiée pour chaque électroménager
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 656
Modifié par stf_mareson le 6/11/2011 à 01:40
Bonjour

Chaque gros appareil ménager doit avoir sa ligne spécialisée avec son disjoncteur

Derrière un inter différentiel type A

Disjoncteur 32 A cable 3 x 6 mm² - plaque de cuisson ou cuisinière
Disjoncteur 20 A cable 3 x 2,5 mm² - lave linge
Disjoncteur 20 A cable 3 x 2,5 mm² - Climatiseur, pompe à chaleur puissance < à 4500w absorbé
Disjoncteur 32 A cable 3 x 6 mm² - pompe à chaleur puissance > à 4500w absorbé

Derrière un ou plusieurs inters différentiel type AC

Disjoncteur 20 A cable 3 x 2,5 mm² - sèche linge, lave vaisselle, four encastré
Disjoncteur 2 A cable 3 x 1,5 mm² - VMC, commande heures creuses, gestionnaires chauffage, alarme, ect
Disjoncteur 20 A et contacteur, cable 3 x 2,5 mm² - chauffeau électrique
Disjoncteur 20 A, cable 3 x 2,5 mm² - 8 prises non spécialisées par circuit maximum
Disjoncteur 16 A, cable 3 x 1,5 mm² - 5 prises non spécialisées par circuit maximum
Disjoncteur 10 A, cable 3 x 1,5 mm² - 8 points lumineux par circuit maximum
Disjoncteur 10 A, cable 3 x 1,5 mm² - autres circuits spécialisés de faible puissance, volets roulants, motorisation de porte de garage de portail, ect
Chauffage électrique, à déterminer en fonction de la puissance des emetteurs.
Disjoncteur 16 A, cable 3 x 2,5 mm² - Chaudière gaz, fioul.

Disjoncteur différentiel de type à immunité renforcée, congélateurs, informatique.

Les autres appareils de la cuisine, frigo, hotte, four micro ondes, se branchent sur des circuits prises non spécialisés.
0
Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 1 912
6 nov. 2011 à 07:42
Bonjour

Pour confirmer ce qui a été dit :

Le gros électroménager (plaque, LL, LV, SL, four, congel) doivent avoir un circuit spécialisé.
D'autres circuits spécialisés sont à prévoir également pour d'autres usages.
Le mieux est que je vous mette un extrait de la norme :
https://www.casimages.com/i/11052908384038328232503.jpg.html

Pour le reste, un circuit prises classique en 2,5² peut accepter jusqu'à 8 prises sachant que les prises double comptent pour 1.
Pour rappel 1 circuit = 1 disjoncteur ou 1 fusible

@+
0