Branchement cuisine compliqué...

Martin - Modifié par stf_frmu le 11/07/2013 à 13:21
stf_frmu Messages postés 43742 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 11 juil. 2013 à 13:55
Bonjour à tous.

J'emmenage dans un appart et j'ai, dans ma cuisine, des plaques vitro, un four electrique, un frigo et une hotte a brancher.
Au niveau des prises, j'ai (il me semble) une 6 protégée par du 32a sur le disjoncteur principal, les 3 autres sont toutes sur le meme fusible de 16a.

Comment faire ?
Plaques sur le 32A, four sur une prise classique seul, hotte sur multiprise (il me faut des prise pour les petits electroménagers de temps en temps), et frigo sur prise seul ?

Merci d'avance !
A voir également:

3 réponses

stf_frmu Messages postés 43742 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 11 940
11 juil. 2013 à 13:22
bonjour

vous dies que vous avez 6 prises sur le 32A ?

0
Non, du 6mm^2
0
stf_frmu Messages postés 43742 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 11 940
11 juil. 2013 à 13:55
ah ok désolé je n'y étais pas...

eh bien dans votre cas il va falloir tirer une nouvelle ligne pour rajouter quelques prises...
0